求教延时自闭冲洗阀大便器管段的计算问题
苏慕白
苏慕白 Lv.2
2016年10月20日 16:46:03
只看楼主

有一个酒店式公寓卫生间,有一个洗菜盆、一个洗脸盆、一个坐便器(延时自闭)、一个沐浴器。在给水计算中,单个卫生间算出来Qg=0.66L/s,此时,要加上延时自闭大便器的1.2L/s的流量么?4个用水设备额定流量之和为1.55L/s。

有一个酒店式公寓卫生间,有一个洗菜盆、一个洗脸盆、一个坐便器(延时自闭)、一个沐浴器。在给水计算中,单个卫生间算出来Qg=0.66L/s,此时,要加上延时自闭大便器的1.2L/s的流量么?4个用水设备额定流量之和为1.55L/s。
免费打赏
yudeweidao00
2016年10月21日 11:48:12
2楼
坐便器有延时自闭冲洗阀吗,不是蹲便器吗?
回复
cysd118
2016年10月21日 12:45:39
3楼
这个卫生间的流量为1.55L/s
回复
给排水设计佬
2016年10月21日 12:46:07
4楼
规范有说明是要加1.2L/S才是整段管的设计秒流量,没疑问啊。
回复
上帝的左手1
2016年10月27日 00:10:29
5楼
看一下规范就行了,计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流量累加所得流量值时,应按卫生器具给水额定流量累加所得流量值采用
回复
土木0411
2016年10月27日 14:21:41
6楼
的顶顶顶顶顶
回复
zyhem
2016年10月27日 17:23:54
7楼
冲洗阀按照0.5当量带入公式计算,结果加上1.2L/s。
回复
zyhem
2016年10月27日 17:26:27
8楼
当然,如果计算值大于器具额定流量累加值,取累加值作为设计流量。
回复
安穆明weibo
2016年10月31日 15:22:28
9楼
看计算公式下的注释条文。
回复