有一个酒店式公寓卫生间,有一个洗菜盆、一个洗脸盆、一个坐便器(延时自闭)、一个沐浴器。在给水计算中,单个卫生间算出来Qg=0.66L/s,此时,要加上延时自闭大便器的1.2L/s的流量么?4个用水设备额定流量之和为1.55L/s。
有一个酒店式公寓卫生间,有一个洗菜盆、一个洗脸盆、一个坐便器(延时自闭)、一个沐浴器。在给水计算中,单个卫生间算出来Qg=0.66L/s,此时,要加上延时自闭大便器的1.2L/s的流量么?4个用水设备额定流量之和为1.55L/s。
2楼
坐便器有延时自闭冲洗阀吗,不是蹲便器吗?
回复
3楼
这个卫生间的流量为1.55L/s
回复
4楼
规范有说明是要加1.2L/S才是整段管的设计秒流量,没疑问啊。
回复
5楼
看一下规范就行了,计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流量累加所得流量值时,应按卫生器具给水额定流量累加所得流量值采用
回复
6楼
的顶顶顶顶顶
回复
7楼
冲洗阀按照0.5当量带入公式计算,结果加上1.2L/s。
回复
8楼
当然,如果计算值大于器具额定流量累加值,取累加值作为设计流量。
回复
9楼
看计算公式下的注释条文。
回复