冷却塔补水,采用专用泵时,泵如何控制?
lichangan1000
2016年10月17日 09:40:27
只看楼主

冷却塔补水当采用专用泵,规范不允许工频泵对浮球阀,只能是由液位启停。如何设计? 采用变频泵是否可以?为什么?


冷却塔补水当采用专用泵,规范不允许工频泵对浮球阀,只能是由液位启停。如何设计?



采用变频泵是否可以?为什么?

免费打赏
给排水设计佬
2016年10月17日 12:37:47
2楼
液位启停比浮球控制要好,液位浮球使用时间稍长就会不灵活,至于采用变频泵什么的只要规范没有限定你是可以使用的(满足流量扬程等要求)。
回复
lichangan1000
2016年10月17日 14:49:54
3楼
自己顶一下,看看有没有高手。
回复
lichangan1000
2016年10月18日 09:40:12
4楼
欢迎高手,来一个工况分析。
回复
诺熙
2016年10月18日 10:20:13
5楼
回复
yudeweidao00
2016年10月21日 11:58:41
6楼
我在水展问过冷却塔厂家,貌似他们还是浮球控制水位。采用变频的也可以,那样就不用拉信号线了,通过频率控制停泵。
回复
lichangan1000
2016年10月21日 13:19:50
7楼
给排水应该是这方面专家,才对。
回复
lichangan1000
2016年11月23日 11:21:50
8楼
顶一下,期待高手。