[请教]中央空调水系统的膨胀水箱会增加多少系统的压力?
mozilin737131455
2016年10月16日 18:17:20
只看楼主

项目情况:中央空调系统为6~17楼,层高3.5米,风冷模块机房在6楼,现在图纸上的膨胀水箱1m3 放在大厦楼顶25楼(其他楼层无位置放),这样水箱会比水系统高出28米,主机到膨胀水箱的高度为70米。现在担心膨胀水箱的这样放置到时系统的运行压力会是多少?对系统有什么影响?现在担心的是这样放置会压爆管道、阀门及末端机器,后果很严重补充:系统4台循环泵,32米扬程请有大家讨论一下,谢谢!

项目情况:中央空调系统为6~17楼,层高3.5米,风冷模块机房在6楼,现在图纸上的膨胀水箱1m3 放在大厦楼顶25楼(其他楼层无位置放),这样水箱会比水系统高出28米,主机到膨胀水箱的高度为70米。现在担心膨胀水箱的这样放置到时系统的 运行压力会是多少?对系统有什么影响?现在担心的是这样放置会压爆管道、阀门及末端机器,后果很严重
补充:系统4台循环泵,32米扬程
请有大家讨论一下,谢谢!
孤y星b泪
2016年10月19日 10:04:53
2楼
既然风冷热泵机组有机房,为何不优化设计,取消高位膨胀水箱,增加定压罐+补水泵系统,放于风冷热泵机房里面呢?
回复
武汉暖通创设张
2016年10月20日 19:11:23
3楼
静压和动压!很好的办法就是设置个阀门吧!挺经济的应该!
回复
wangyinuantong2013
2016年11月29日 15:44:28
4楼
爆不了管,管道阀门至少承压1.0MPa
回复
混沌817
2017年06月14日 10:24:07
5楼
在机房设置定压补水装置,既便于集中管理,有利于系统维护,也增加不多投资。
回复
人石械
2023年02月17日 17:16:34
6楼

膨胀水箱放置25层楼没有问题呀,系统管道压力肯定远超1.0MP,阀门都是1.6MP的。我见过个系统是这样的,机房的静压为10公斤。

回复

相关推荐

APP内打开