给水系统图画有规则吗
睿析0228
睿析0228 Lv.7
2016年10月13日 13:39:06
只看楼主

画给水系统图有规则吗

画给水系统图有规则吗
免费打赏
lichangan1000
2016年10月13日 14:00:00
2楼
没比例,但不能短的不能比长的长。反之,长的不能比短的短。
回复
我是叶子轩
2016年10月14日 09:43:23
3楼
没比例,但不能短的不能比长的长。反之,长的不能比短的短。
回复
给排水设计佬
2016年10月14日 12:38:42
4楼
可以看一下给排水制图规范啊,都有教你怎么画
回复
toumingweixiao000
2016年10月15日 09:11:39
5楼
X向水平,Z向垂直,Y向45度角(左下-右上)。
X向,管道向左则线向左,管道向右则线向右。
Z向,管道向上则线向上,管道向下则线向下。
Y向,管道走向向面读图人的则线向左下,管道走向背离读图人的则线向右上。
三个向同比例。
也可以X向、Y向同比例,然后Z向单独一个比例,在X向和Y向的管线上方或下方标注高程。
这样的图画出来非常直观,有立体感,非常便于读图便于理解。
缺点是可能会有管线发生重叠,绘图时时常要进行调整,甚至要用折断引出线。

另一种画法是画出各楼层的水平线,然后各系统按其实在所在的楼层以及楼层里的实际高程进行绘制,其优点是Z向非常清晰,X向也表达的较为清楚,但Y向的表达较为不便,读者理解设计意图也要多费点劲,但是节省图面空间。

较为简单的系统可以用后一种画法,比如布局比较简单而有规律的消火栓系统或喷淋系统;复杂的系统还是用前一个画法比较好,有利于读者充分理解设计意图。

化工管线的单线图也是一种轴测图,其通常画法与前一种很接近,不过X向不是水平的而是-30度--150度(左上-右下),Y向不是45度而是30度--210度(左下-右上)。通常X向和Y向同比例,如果图面空间够的话尽量Z向也同比例,这样画出来的图也很直观,很方便理解。
回复
浙水911
2016年10月24日 23:14:33
6楼
这个系统图可不按比例绘制,但是系统图看起来要符合常理,表达直观。
回复
梁银虎
2016年10月25日 18:10:34
7楼
感谢楼主共享资料!!
回复
初代目雪影
2016年10月25日 19:23:37
8楼
有的!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开