李工,你好!第一个问题是进小区的总水表口径比进小区引水管管径小几个等级?进小区的引水管管径如何确定?如果知道小区最大时流量,那么流速取多少合适?谢谢。
李工,你好!第一个问题是进小区的总水表口径比进小区引水管管径小几个等级?进小区的引水管管径如何确定?如果知道小区最大时流量,那么流速取多少合适?谢谢。
2楼
一般来说水厂计算的经济流速取0.6m/s,给水管管径DN100约取1m/s就差不多了
回复
3楼
谢谢;水表口径与它所连接口径大概是什么关系,是小1-2个等级吗?小区从市政主管网引水管的经济流速大概是多少?DN200,DN150取多大的经济流速合适?
回复
5楼
yudeweidao00 发表于 2016-10-13 14:57 谢谢;水表口径与它所连接口径大概是什么关系,是小1-2个等级吗?小区从市政主管网引水管的经济流速大概是多 …水表基本上跟管径一样,DN200-DN150的流速最好不要超过1.5m/s,以为流速过快除了会使管道震动外还会有噪声
回复
6楼
给排水设计佬 发表于 2016-10-14 12:29 水表基本上跟管径一样,DN200-DN150的流速最好不要超过1.5m/s,以为流速过快除了会使管道震动外还会有噪声 …关键是流速是看不见的,而且流速是跟出水端阀门开度有关的,是变化的,一般来说,我们从母管接一个水管,可知道的参数有:母管压力(因为供水公司一般都是变频泵,恒压),接口到用水点(水池或用户)距离,还有就是我们需要的用水量,如何通过以上三个参数选取合适的管径呢?
回复