       地基承载力验算 1、基底压力计算 (1)水池自重Gc计算: 顶板自重G1=180.00 kN 池壁自重G2=446.25kN



   





   地基承载力验算








1、基底压力计算



(1)水池自重Gc计算:



顶板自重G1=180.00 kN



池壁自重G2=446.25kN



底板自重G3=318.75kN



水池结构自重Gc=G1+G2+G3=945.00 kN







(2)池内水重Gw计算:



池内水重Gw=721.50 kN







(3)覆土重量计算:



池顶覆土重量Gt1= 0 kN



池顶地下水重量Gs1= 0 kN



底板外挑覆土重量Gt2= 279.50 kN



底板外挑地下水重量Gs2= 45.50 kN



基底以上的覆盖土总重量Gt = Gt1 + Gt2 = 279.50 kN



基底以上的地下水总重量Gs = Gs1 + Gs2 = 45.50 kN







(4)活荷载作用Gh:



顶板活荷载作用力Gh1= 54.00 kN



地面活荷载作用力Gh2= 65.00 kN



活荷载作用力总和Gh=Gh1+Gh2=119.00 kN







(5)基底压力Pk:



基底面积: A=(L+2×t2)×(B+2×t2)=5.000×8.500 = 42.50 m2



基底压强: Pk=(Gc+Gw+Gt+Gs+Gh)/A



=(945.00+721.50+279.50+45.50+119.00)/42.500= 49.66 kN/m2







2、修正地基承载力



(1)计算基础底面以上土的加权平均重度rm



rm=[1.000×(20.00-10)+2.000×18.00]/3.000



= 15.33 kN/m3







(2)计算基础底面以下土的重度r



考虑地下水作用,取浮重度,r=20.00-10=10.00kN/m3







(3)根据基础规范的要求,修正地基承载力:



fa = fak + ηb γ(b - 3) + ηdγm(d - 0.5)



= 100.00+0.00×10.00×(5.000-3)+1.00×15.33×(3.000-0.5)



= 138.33 kPa







3、结论



Pk=49.66





抗浮验算








抗浮力Gk=Gc+Gt+Gs=945.00+279.50+45.50=1270.00 kN







浮力F=(4.500+2×0.250)×(8.000+2×0.250)×1.000×10.0×1.00=425.00 kN







Gk/F=1270.00/425.00=2.99 > Kf=1.05, 抗浮满足要求。







荷载计算








1、顶板荷载计算:



池顶板自重荷载标准值:P1=25.00×0.200= 5.00 kN/m2



池顶活荷载标准值:Ph= 1.50 kN/m2



池顶均布荷载基本组合:



Qt = 1.20×P1 + 1.27×Ph= 7.91 kN/m2



池顶均布荷载准永久组合:



Qte = P1 + 0.40×Ph= 5.60 kN/m2







2 池壁荷载计算:



池外荷载:



主动土压力系数Ka= 0.33



侧向土压力荷载组合(kN/m2):








池内底部水压力: 标准值= 25.00 kN/m2, 基本组合设计值=31.75 kN/m2







3、底板荷载计算(池内无水,池外填土):



水池结构自重标准值Gc=945.00kN



基础底面以上土重标准值Gt=279.50kN



基础底面以上水重标准值Gs=45.50kN



基础底面以上活载标准值Gh=119.00kN



水池底板以上全部竖向压力基本组合:



Qb = (945.00×1.20+279.50×1.27+45.50×1.27+119.00×1.27×0.90)/42.500



= 39.59kN/m2







水池底板以上全部竖向压力准永久组合:



Qbe = (945.00+279.50+45.50×1.00+1.50×36.000×0.40+10.00×6.500×0.40)/42.500



= 31.00kN/m2







板底均布净反力基本组合:



Q = 39.59-0.300×25.00×1.20= 30.59 kN/m2







板底均布净反力准永久组合:



Qe = 31.00-0.300×25.00



= 23.50 kN/m2







4、底板荷载计算(池内有水,池外无土):



水池底板以上全部竖向压力基本组合:



Qb=[4.500×8.000×1.50×1.27+945.00×1.20+(3.900×7.400×2.500)×10.00×1.27]/42.500 = 49.86kN/m2







板底均布净反力基本组合:



Q = 49.86-(0.300×25.00×1.20+2.500×10.00×1.27) = 9.11kN/m2







水池底板以上全部竖向压力准永久组合:



Qbe=[4.500×8.000×1.50×0.40+945.00+(3.900×7.400×2.500)×10.00]/42.500



= 39.72kN/m2







板底均布净反力准永久组合:



Qe=39.72-(0.300×25.00+2.500×10.00) = 7.22kN/m2









内力、配筋及裂缝计算








1、弯矩正负号规则



顶板:下侧受拉为正,上侧受拉为负



池壁:内侧受拉为正,外侧受拉为负



底板:上侧受拉为正,下侧受拉为负







2、荷载组合方式



(1)池外土压力作用(池内无水,池外填土)



(2)池内水压力作用(池内有水,池外无土)



(3)池壁温湿度作用(池内外温差=池内温度-池外温度)







顶板内力:



计算跨度: Lx= 4.100 m, Ly= 7.600 m , 四边简支



按双向板计算: