本帖最后由 cubajk123456 于 2016-10-12 15:23 编辑 请教一下水冷型末端精密的湿度探头一般设置在哪里,订设备是直接由设备厂家安装在设备内的吗? 实际末端空调只有送风温度、回风温度、回风湿度,3个主要参数。那么风机,水阀是送分温度控制还是回风温度控制?可否水阀采用送分温度控制,风机采用回风温度控制呢? 如果都用温度来控制水阀与风机,因为送回风温度有耦合作用,会导致水阀与风机控制上容易产生震荡,如果为了避免耦合作用,那只能统一采用送风或者回风来独立控制么?如果仅用一个参数来实现控制,那风机水阀是一个为主,一个为辅么?
请教一下水冷型末端精密的湿度探头一般设置在哪里,订设备是直接由设备厂家安装在设备内的吗?
实际末端空调只有送风温度、回风温度、回风湿度,3个主要参数。那么风机,水阀是送分温度控制还是回风温度控制?可否水阀采用送分温度控制,风机采用回风温度控制呢?
如果都用温度来控制水阀与风机,因为送回风温度有耦合作用,会导致水阀与风机控制上容易产生震荡,如果为了避免耦合作用,那只能统一采用送风或者回风来独立控制么?如果仅用一个参数来实现控制,那风机水阀是一个为主,一个为辅么?
个人认为水阀开度~送风温度控制;风机频率~回风温度控制。但因没找到这方面的具体资料,不能确认是这样控制的。遂请高手来指点一下具体的控制策略。