关于女儿墙高度要求哪儿有出处?工业建筑的,网上搜了一圈,发现没有令人信服的解答呢。我看好多以前的工程采用的600,也有1050的。大神们,可否解疑?
关于女儿墙高度要求哪儿有出处?
工业建筑的,网上搜了一圈,发现没有令人信服的解答呢。我看好多以前的工程采用的600,也有1050的。大神们,可否解疑?
2楼
我一直画的600高的,如果是上人屋顶可以画到1050的高度
回复
3楼
桃子超人 发表于 2016-10-11 13:37 我一直画的600高的,如果是上人屋顶可以画到1050的高度你是做工业建筑的吗?
回复
4楼
你牛 发表于 2016-10-12 15:06 你是做工业建筑的吗?我是画水利建筑和民用建筑的
回复
5楼
一般设计最小满足屋面工程技术规范的要求
回复
6楼
这个没有规定,满足屋面工程技术规范的要求就行
一般为600~1050
回复
7楼
女儿墙高度首先要满足泛水高度要求,至于上人屋面,加设栏杆即可
回复
8楼
上人屋面不是要大于等于1100?
回复
9楼
抗规13.3.5.9条
回复
10楼
结构生活 发表于 2017-2-24 13:51 抗规13.3.5.9条这个好像没太大说服力
回复
11楼
你牛 发表于 2017-3-11 09:48 这个好像没太大说服力为什么?说说高见呢
回复