各位大神,本人在设计时有以下问题不明:
1、设计图纸上之设备参数,如冷量,是按设计值标,还是按厂家样本值标,按厂家样本值标的话, 会不会选成承包商采购时,设备冷量再加大的情况?
2、进行管路水力计算时,应该按计算冷量及供回水温差计算之水流量取值,还是按选定的设备额定流量取值?设计手册中说两者都可,但是实际设备运行时,供回水温差可能小于设计值,就需要更大的流量才行。
3、对于给定的设备,如风机盘管,在一定的风量,一定的冷负荷时,是不是可以通过调整其水流量,来使其供回水温差维持在需要的设计值,如5度?
2楼
常规图纸是按照设计值标啊,招标时会注明冷量的正负偏差值允许多少百分比
设备实际运行时供回水温差低于设定值是因为末端负荷没有全开,就是负荷较低,流量还是额定流量。造成流量偏大,温差变小
单台设备没有必要为了温差调整流量,可以根据室内温度调整流量,不要求每台设备的温差为额定温差;例如单台设备阀门可以只开启50%,供回水温差变大,就是实际需要的流量变小了;假如整个系统末端只开启50%,实际需要流量就是50%,这是如果水泵的流量不变的话就会造成系统的供回水温差变小,所以就可以根据系统的供回水温差调节水泵的频率已达到节能运转。
回复
3楼
首先感谢你的回答!
另外,第2个问题,我的意思是,如果按计算冷负荷,再计算得出的流量(一般是按5度温差),但实际上选定的设备如果给它个流量,它不一定会交换出设计的冷量,换句话说,厂家的设备额定冷负荷与设计冷负荷相同时,厂家标定的流量可能与计算流量是不同的,比如说厂家的5度温差对应冷量、流量是与高档风量对应,而我们一般按中档风量选,这个热交换各方面都不同了,或者,实际运行工况与标准工况不同,所以总而言之,我觉得应以厂家样本中标定的流量来进行管路水力计算较好。