本人图纸经审查被提出两个违反强条(解答分析版汇总)
qq_1426297754038
2016年09月27日 14:52:03
只看楼主

该工程为六层砖混,所在地区为华北地区:问题一:该六层砖混住宅的楼梯活荷载取值应为3.5。而本人取值为2.0.查荷载规范,,明确规定住宅等为2.0,办公楼等为2.5,其他民用建筑的消防疏散楼梯为3.5.那么取多少是对呢? 消防疏散楼梯又是指什么样的楼梯呢?本人求教于建筑总工,他说规范含糊不清,根本没有弄清楚消防疏散楼梯是什么,从严格意义上讲所有的楼梯都有消防疏散的功能,都可以说是消防疏散楼梯,规范里根本就没有严格规定什么是消防疏散楼梯。


该工程为六层砖混,所在地区为华北地区:

问题一:该六层砖混住宅的楼梯活荷载取值应为3.5。而本人取值为2.0.查荷载规范,,明确规定住宅等为2.0,办公楼等为2.5,其他民用建筑的消防疏散楼梯为3.5.那么取多少是对呢?

消防疏散楼梯又是指什么样的楼梯呢?本人求教于建筑总工,他说规范含糊不清,根本没有弄清楚消防疏散楼梯是什么,从严格意义上讲所有的楼梯都有消防疏散的功能,都可以说是消防疏散楼梯,规范里根本就没有严格规定什么是消防疏散楼梯。

我赞同这个意见.按照建总的说法,那不是所有的楼梯都得用3.5?荷载规范的规定还有什么意义?

根据建总的说法,高层里的防烟楼梯间才更符合荷载规范中消防疏散楼梯的要求。


解答版:
第一条:按照荷载规范条文解析5.1.1最后一段“走廊、门厅和楼梯的活荷载标准值一般应按相连通房屋的活荷载标准值采用,但对有可能出现密集人流的情况,活荷载标准值不应低于3.5KN/M2.可能出现密集人流的建筑主要是指学校、公共建筑和高层建筑的消防楼梯等”。
按照这条和审图沟通看行不行。我们的习惯凡楼梯均取3.5


多层住宅的楼梯活荷载取值为2.0,是可以的,符合规范要求。此条可以与审图沟通一下
第1条:可以取2.0

1.多层楼梯非要活荷载3.5 你可以同意修改 但是不同意强制性条文 因为你可以问审图的 那活荷载取2.5的适用于什么条件 按照楼梯就是人员密集疏散用 那2.5的情况是没用的废话吗 我们都是高层取3.5 多层2.5从来没人挑


问题二:地面以下的墙体应采用水泥砂浆(砌体规范4.1.1条)。

该住宅地面以下为地下室,地下室的墙做在片伐基础上,且地下室的外墙与土接触的墙面上均做了防水处理(热沥青冷底子油),

那么根据砌体规范4.1.1条的要求,可不可以采用水泥混合砂浆呢?我认为可以,我认为规范规定的实质是墙体和水接触,容易受潮腐蚀,所以才有该要求,但该住宅楼的地下室外墙作了防水可以采用水泥混合砂浆,采用水泥砂浆有个坏处就是计算时必须进行强度折减,地下室在地震作用时所受的地震剪力最大,可水泥砂浆的强度低,对结构不利。


解答版:
第2条 砌体规范是6.2.2条,没有4.1.1
且《GB50574-2010墙体材料应用统一技术规范》规定

3.4.4 砌筑砂浆应符合下列规定:
1 强度等级不应低于M5.0(专用砌筑砂浆为Ma5.0 、Mb5.0、Mf5.0),当采用水泥砂浆时须提高一个强度等级;室内地坪以下及潮湿环境砌体的砂浆强度等级不应低于M10,且应为水泥砂浆、预拌砂浆或专用砌筑砂浆;
所以要用水泥砂浆

2.地面下防水考虑 我们都用水泥砂浆 这个也尼玛强条了吗 莫名其妙

问题三:外露雨蓬的环境类别应为二b类(混凝土规范3.4.1条)
根据审查办的说法,所有的框架和剪力墙结构不管几层都得用C30?那么混凝土规范3.4.1条中二b类严寒和寒冷地区的露天环境指的是什么?

贴面砖或刷水泥砂浆是不是就不算露天环境?我真搞不清楚。

解答版:
第3条 贴面砖或刷水泥砂浆不改变环境类别。
3.外露混凝土有保温 我们一般贴100厚 就可以用C25了 全C30太不经济 这个可以按照规范交涉一下 问题不大 砖混结构很多构件都是C20浇筑 我沈阳都可以用C20 你那里经济是有多发达 全部C30起步
内容整理自论坛,汇总了部分大神的观点,仅供参考


免费打赏
manul
2016年10月19日 14:25:50
12楼
感觉楼主的答复没毛病
回复

相关推荐

APP内打开