三相隔离开关当做单相使用可不可以?
co1474855594033
2016年09月26日 10:13:41
只看楼主

现在有一个配电箱,进的是单相的电源,但进线的隔离开关是三相的,我是否可以在进线上端头用一根线将L1,L2,L3三相连在一起,连接三相的线缆的线径与进线线缆规格相同,是否可以这么做?

现在有一个配电箱,进的是单相的电源,但进线的隔离开关是三相的,我是否可以在进线上端头用一根线将L1,L2,L3三相连在一起,连接三相的线缆的线径与进线线缆规格相同,是否可以这么做?
免费打赏
风平浪静02
2016年09月26日 10:39:45
2楼
如果隔离开关额定电流符合要求,用一极就可以了。如果你一定要三个极一起用,问题也不大。但是,如果想用并联方式增加隔离开关额定电流,应该是不合适的。
回复
co1474855594033
2016年09月26日 10:43:14
3楼
隔离开关是INt100-63A的,整个配电箱的设备功率只有4KW,自己觉得问题不太大,就是不太放心,想问问各位大神的意见
回复
大同00
2016年09月26日 11:56:24
4楼
单相配电需隔离时应L、N同时隔离。
回复
qq_1426603129455
2016年09月26日 14:21:35
5楼
学习一下,谢谢分享
回复
zhiwm121
2016年09月26日 20:49:08
6楼
应该没问题的!
回复
xhtyply
2016年09月27日 08:41:05
7楼
63A的开关带4kW的负载,何必把进线端连起来呢?开关完全吃得消
回复

相关推荐