现在有一个配电箱,进的是单相的电源,但进线的隔离开关是三相的,我是否可以在进线上端头用一根线将L1,L2,L3三相连在一起,连接三相的线缆的线径与进线线缆规格相同,是否可以这么做?
现在有一个配电箱,进的是单相的电源,但进线的隔离开关是三相的,我是否可以在进线上端头用一根线将L1,L2,L3三相连在一起,连接三相的线缆的线径与进线线缆规格相同,是否可以这么做?
2楼
如果隔离开关额定电流符合要求,用一极就可以了。如果你一定要三个极一起用,问题也不大。但是,如果想用并联方式增加隔离开关额定电流,应该是不合适的。
回复
3楼
隔离开关是INt100-63A的,整个配电箱的设备功率只有4KW,自己觉得问题不太大,就是不太放心,想问问各位大神的意见
回复
4楼
单相配电需隔离时应L、N同时隔离。
回复
5楼
学习一下,谢谢分享
回复
6楼
应该没问题的!
回复
7楼
63A的开关带4kW的负载,何必把进线端连起来呢?开关完全吃得消
回复