莱富康螺杆并联机组怎样回收冷媒?
lq712100
lq712100 Lv.12
2016年09月25日 19:33:03
来自于制冷技术
只看楼主

谢谢!5台60p的机子

谢谢!5台60p的机子
免费打赏
xuxpmidea
2016年09月26日 12:53:48
2楼
麻烦多描述点不,啥工况,冷媒?都给表述一下。。。。
回复
荣昌制冷
2016年09月26日 13:16:39
3楼
是整个系统全部回收?还是系统中的单独某台机组的回收?
如果是整个系统的回收,关闭储液器的供液总阀,或者调节台上的供液总阀。
只要开启系统中的某台机组,待机组的低压压力在0以下时即可关闭机组的排气阀,在关闭终了时停止机组运转,再关闭机组的吸气阀和储液器上的进液阀,系统制冷剂回收完毕。
单独机组里的制冷剂回收,只要关闭机组的吸气阀,待低压压力在0以下时,即可关闭机组的排气阀,在关闭终了时停止机组运转,机组里的制冷剂就全部回收完了。
回复
lq712100
2016年09月26日 20:34:01
4楼
谢谢,荣昌老师
回复
lq712100
2016年09月26日 20:35:52
5楼
荣昌制冷 发表于 2016-9-26 13:16 是整个系统全部回收?还是系统中的单独某台机组的回收?如果是整个系统的回收,关闭储液器的供液总阀,或 …这台机组如果要冷媒转移,一般存放在哪里?