多跨门式钢架中间柱列没有墙体的话是否可以不设基础梁?
lpdsxh1996
lpdsxh1996 Lv.2
2016年09月25日 19:25:29
只看楼主

多跨门式钢架中间柱列没有墙体的话是否可以不设基础梁?如果有短柱呢?短柱顶可以不设基础梁吗?

多跨门式钢架中间柱列没有墙体的话是否可以不设基础梁?如果有短柱呢?短柱顶可以不设基础梁吗?
免费打赏
sqsll
2016年09月25日 22:51:27
2楼
我觉得应该可以吧,如果有行车应该加上
回复
co1474353254069
2016年09月26日 09:15:44
3楼
经常做这种多跨门刚,没有行车,也没有设基础梁
回复
林东
2016年09月26日 09:41:12
4楼
地梁一般是用来承重、调节沉降差和内力(一般没什么用)。
一般基础可以不要,桩基础好像有另外要求。
那个短柱和基础有什么关系呢?
回复
lpdsxh1996
2016年10月14日 09:22:04
5楼
基础埋深比较深,基础上短柱高度有4米高
回复
lpdsxh1996
2016年10月14日 09:23:04
6楼
不是桩基础,就是独立基础,基础梁设在短柱顶
回复
lpdsxh1996
2016年10月14日 09:26:39
7楼
QQ图片20161014092056.png