问题:1、导墙高度,图纸要求为为20cm,请注意是建筑完成面上来20cm2、砌块顶部与梁底或者板底,应预留20-50mm间距,7天过后用柔性进行连接3、现场采用加气块专用粘结剂,所以灰缝厚度要求为2-3mm,一般现场无法保证4、墙体植筋深度问题,请参照植筋胶说明书。不同的钢筋规格,有不同的深度。5、墙体植筋拉拔试验取样:1000取3根。包括圈梁及构造柱。建议按检验批取样!6、
1、导墙高度,图纸要求为为20cm,请注意是建筑完成面上来20cm
2、砌块顶部与梁底或者板底,应预留20-50mm间距,7天过后用柔性进行连接
3、现场采用加气块专用粘结剂,所以灰缝厚度要求为2-3mm,一般现场无法保证
4、墙体植筋深度问题,请参照植筋胶说明书。不同的钢筋规格,有不同的深度。
5、墙体植筋拉拔试验取样:1000取3根。包括圈梁及构造柱。建议按检验批取样!
6、