横向风振的楼层位移角超限
fouger
fouger Lv.4
2016年09月23日 18:05:21
只看楼主

180m框筒结构,广东地区,高宽比7.5,考虑横向风振,现设计结果出现以下情况:正负Y方向风荷载作用下楼层最大位移角1/682(角a),正负X方向风荷载作用下楼层最大位移角1/899;正负X 方向风荷载作用下横风向风振的Y向楼层最大位移角1/395(角b)。请问为什么角b反而要比角a大?是否正常?如不正常是否是我在勾选盈建科参数的时候有不妥之处?

180m框筒结构,广东地区,高宽比7.5,考虑横向风振,现设计结果出现以下情况:正负Y方向风荷载作用下楼层最大位移角1/682(角a),正负X方向风荷载作用下楼层最大位移角1/899;正负X 方向风荷载作用下横风向风振的Y向楼层最大位移角1/395(角b)。请问为什么角b反而要比角a大?是否正常?如不正常是否是我在勾选盈建科参数的时候有不妥之处?

QQ截图20160923175322.png

免费打赏
热爱论坛
2016年09月23日 18:26:27
2楼

感谢楼主的分享!
回复
fouger
2016年09月23日 18:36:59
3楼
热爱论坛 发表于 2016-9-23 18:26 感谢楼主的分享!解答一下呀~
回复
杨晓亮
2016年09月23日 22:25:43
4楼
这个好像不用算的吧
回复
fouger
2016年09月24日 09:11:54
5楼
杨晓亮 发表于 2016-9-23 22:25 这个好像不用算的吧荷载规范8.5.1条文说明,高度超过150m或高宽比超过5的建筑要考虑横向风振的影响
回复
cardina
2016年09月24日 09:29:51
6楼
没明白楼主说的什么意思,我也不知道
回复
yuleray
2016年09月24日 09:34:18
7楼
好资料, 谢谢楼主分享
回复
qiangxq1
2016年09月24日 14:09:37
8楼
谢谢楼主分享
回复
张工0
2016年09月24日 14:15:29
9楼
谢谢分享 学习
回复
lionfqz
2017年06月05日 19:17:20
10楼
x方向和Y方向横风荷载本来也不一样,x方向为受风面,但是,横向是Y方向的位移,Y方向刚度显然比X向弱很多啊,当然风载下Y方向位移大啊
回复
weisonggrass
2018年12月28日 11:23:30
11楼
我现在有个项目也是这样,楼太扁,高宽比到9.7了,X向横风振的位移角1/810,比Y向风的位移角1/1047。楼主后来有找到什么解决办法吗