关于家庭暖气不热的求助
co1474532443159
2016年09月22日 17:08:16
来自于采暖供热
只看楼主

虚心请教:各位师傅,上图是我住房的供暖草图,属于整体串联式的。来水从五层卧室进入,一部分进入客厅暖气然后向下供暖,一部分进入六层,六层的高片暖气是住户后添加的,下供下回,进入到六层卧室,然后向下供暖。目前的问题是,南卧室暖气不热,管路没有堵塞情况,我们发现,高片暖气,不管怎样排气,第四根管的上部都是凉的,而且可以听到当当的水滴落的声音。AB都是排气阀,A可以排气,但是B开始可以,再排就都是水。如果从A长时间排气知道放出大量热水后,南卧室的暖气可以热几天,然后就再次慢慢变凉。——请问各位师傅原因何在。原来他家没有加装4根高片时,只要从六层南卧室放气后,暖气就可保持一两个月是热的。

IMG_20160922_164534.jpg虚心请教:各位师傅,上图是我住房的供暖草图,属于整体串联式的。如果,把供水点由C点转到B会有效果吗?还有,为啥第四根管的上部总是气体排不净。整体看,暖气没有向B侧有明显倾斜。
谢谢各位师傅给予明确指点。该如何处理。谢谢了

IMG_20160922_164534.jpg

免费打赏
林刚
2016年09月23日 08:11:41
2楼
加自动排气阀
回复
lgtlllhb641
2016年09月23日 10:26:32
3楼
好资料,谢谢楼主分享。
回复
co1474532443159
2016年09月23日 11:09:01
4楼
林刚 发表于 2016-9-23 08:11 加自动排气阀不起作用。排完气后,是水。但是第四管上半部分还是凉的
回复
kongtiao0601
2016年10月01日 17:30:10
5楼
静等解决结果
回复
xyb40869334
2016年10月05日 09:14:23
6楼
我分析一下,有几个关键点,你要自己根据现场情况进行排除。
1、首先先说六层新加的那组高的暖气,既然是下供下回方式,是否使用了下横管有挡水片的暖气片,如果使用的是常规暖气,水会从下横管流过,上部不会热。
2、从暖气片的A点放气,放出到热水后仍然不走水,那原因可能是静压不够,这组暖气片充水不足,上部高位时间长了会变成负压或真空状态。
回复
勇者无疆
2016年10月08日 14:24:00
7楼
从你画的图来看,五层客厅应该很热,六层主卧有点温度,五层卧式估计最不热了。我建议:将供给5层客厅暖气的流量减小(将进5层暖气片的阀门关小)。
回复
zzm999999
2016年10月11日 11:23:25
8楼
从楼主的叙述来看,由于聚气引起暖气片不热,聚气的原因通常是系统定压点偏低,造成系统高出出现负压,导致空气倒灌,建议检查系统定压的情况。