请教各位师傅,我有一台满液式冷冻机,蒸发器破了一根铜管,也进水了,水放掉后,蒸发器里剩余的水能用无水甲醇除水吗,可以的话要注意什么细节?
请教各位师傅,我有一台满液式冷冻机,蒸发器破了一根铜管,也进水了,水放掉后,蒸发器里剩余的水能用无水甲醇除水吗,可以的话要注意什么细节?
2楼
如果系统用的是全封或半封压缩机,甲醇就不能用,它遇水会形成酸腐蚀电机漆包线而使电机烧毁。甲醇对铝和铝制品也有较强的腐蚀性。
回复
3楼
荣昌制冷 发表于 2016-9-21 17:35 如果系统用的是全封或半封压缩机,甲醇就不能用,它遇水会形成酸腐蚀电机漆包线而使电机烧毁。甲醇对铝和铝 …谢谢荣昌老师,我只除满液式蒸发器里面的水
回复
4楼
最好不要用甲醇,满液蒸发器最低点都有排污口或检修阀的,如果是工厂有氮气管线,可以打开排污口充氮气吹扫,没有氮气就先充压缩空气吹扫,然后再用氮气吹扫。真空泵抽真空,如果真空不好可以再次充氮气,二次抽真空
回复
5楼
满液式蒸发器里的水主要从底部的排污阀放出来,残留的水分蒸发凝结在整个容器内壁都是,你打算用甲醇把蒸发器灌满?还是灌一小半甲醇然后把蒸发器摇一摇?还是充当防冻液的作用让水留在系统里不产生冰堵就行了?
我有蒸汽烘干法,在走水的一侧送入蒸汽,走氟的一侧送人流动空气带出水分,一昼夜的时间,里面就算晾衣服也干透了。照片中金属软管是蒸汽(高进低出),红管是压缩空气(低进高出)参考帖子
http://bbs.co188.com/thread-9044721-1-1.html
回复
6楼
回复
7楼
回复
8楼
懂点点电 发表于 2016-9-22 14:17 最好不要用甲醇,满液蒸发器最低点都有排污口或检修阀的,如果是工厂有氮气管线,可以打开排污口充氮气吹扫 …按我的经验,如果系统已经无压力了漏光了又进了水,处理漏点之后,吹气排水之后,反复充氮气,反复抽真空是最简单最有效最彻底的办法。地板这位朋友行家:handshake
回复
9楼
小花81260669 发表于 2016-9-23 21:11 按我的经验,如果系统已经无压力了漏光了又进了水,处理漏点之后,吹气排水之后,反复充氮气,反复抽真空 …我通常采用的方法与你差不多,处理好泄漏点后,先在容器底部的排污阀处打开用经干燥处理后的压缩空气(气压6kg)反复冲净,最后再用一定量的液态制冷剂加入容器内(不真空利用压差直接加入,从底部的排污阀处排出)冲冲,因为液态制冷剂有较强的溶水性。完毕后更换过滤器复原系统再进行真空(真空时间适当放长些)即可。
回复
10楼
学习中,看这个机房施工现场有点大
回复
11楼
小花81260669 发表于 2016-9-23 20:39 满液式蒸发器里的水主要从底部的排污阀放出来,残留的水分蒸发凝结在整个容器内壁都是,你打算用甲醇把蒸发 …朋友也是真行家呀,看了你的照片就知道您是经验丰富,身经百战的专业人士了,不过你的这个蒸汽加热烘干法,不知道你的换热器管束与端板是焊接的吗?我知道焊接的没事,我们的是涨接的,我之前也用蒸汽加热过,不过发现涨口加热后有泄漏,所以现在不敢了,呵呵,现在我一般是氮气吹扫后在水侧通四五十度的循环水,然后用大真空泵抽真空,效果还不错
回复