【每周交流会·43期】住宅竖井密集母线供电的若干问题讨论
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2016年09月21日 17:03:24
只看楼主

交流主题: 住宅竖井密集母线供电的若干问题讨论。 交流内容: 大家谈谈各自的看法,并加以解释。


QQ截图20160921163057.jpg













交流主题:



住宅竖井密集母线供电的若干问题讨论。







交流内容:

大家谈谈各自的看法,并加以解释。










问题:



1、母线始端至变压器段电缆、断路器配置问题:有些项目使用多个断路器联合供电,多个断路器额定电流之和与密集母线配合,妥否?



QQ截图20160921164531.jpg











2、随着母线的分配负荷,中后段母线载流量可否适当缩小(比如缩小一个等级)以节省造价,有无此种案例?













本期主编:米兰














内容来源:网友Gety
















交流时间



一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。



通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。























活动奖励:10-100个

土木

币(回复优秀者)






参与时间:2016/9/21-9/28































































































往期交流话题回顾:











【每周交流会·42期】房地产不行了,我们还可以做海绵城市


 











【每周交流会·41期】“熔断”是怎么被玩坏的?









【每周交流会·40期】TT 系统电源中性点的接地极间距问题?









【每周交流会·39期】困扰变压器行业,光鲜发展的背后黑手是谁?









【每周交流会·38期】建筑市场,搞地方分割的年代已过!









【每周交流会·37期】 常见的接地系统中的PE和N,他的看法你有何见解?









【每周交流会·36期】“文胸引雷” 的观点,你赞同吗?









【每周交流会·35期】火灾情况下,如何最大限度保证人员安全迅速疏散?









【每周交流会·34期】电梯事故发生时,你懂自救吗?









【每周交流会·33期】你是否也经常忽略线路和设备的漏电电流呢?









【每周交流会·32期】对于火线、零线、地线?他说的,你认同吗?









【每周交流会·31期】IEC对用电设备的PE线电流有无规定限值?









【每周交流会.30期】对于独栋别墅入户总开关,是否有必要设置漏电断路器?









【每周交流会.29期】新版《火灾自动报警系统设计规范》消防控制室问题?









【每周交流会18期】安全照明和备用照明有什么区别?









【每周交流会17期】基础接地网是否应该焊接?









【每周交流会15期】住宅项目如何设置火灾自动报警系统?









【每周交流会14期】铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线?









【每周交流会10期】浴室触电事故屡屡发生,究竟原因何在?









更多往期内容,请进入淘帖专辑查看〉〉〉











QQ截图20160921163057.jpg



QQ截图20160921164531.jpg

免费打赏
qq_1474529470318
2016年09月22日 15:34:00
12楼
设计规范不允许
回复
qq_1474529470318
2016年09月22日 15:37:35
13楼
只能用隔离开关
回复
花开顷刻
2016年09月22日 16:27:03
14楼
我是来看讨论过程的。
回复
这次可以了
2016年09月22日 16:36:37
15楼
谢谢楼主分享
回复
dengtianl
2016年09月22日 17:06:27
16楼
不能这样设计吧,我觉得应该是一个断路器出多根电缆,多根电缆并联到竖井转换成母线;多根电缆并联的载流量需要降容。电缆与母线转换点担心会出现问题。还有就是电缆的使用寿命和母线不同,会不会也有问题。
回复
a396673967
2016年09月22日 21:58:12
17楼
树干式配电截面一般不变
回复
应江山
2016年09月23日 08:22:19
18楼
问题1:使用多个断路器不妥;问题2:中后段母线可以根据负载适当缩小。
回复
lsjj_201281
2016年09月23日 08:41:21
19楼
还是应该加个总断路器,作为进线总开关。
回复
水东洋机电
2016年09月23日 09:14:18
20楼

不符合设计规范
回复
tfytfky15456563
2016年09月23日 10:12:20
21楼
本人的水平自能收藏了!
回复