碳纤维布怎么粘贴抗震加固效果才最好
co1467790221842
2016年09月21日 11:54:42
只看楼主

  时至今日,唐山地震、汶川地震已过去多年,经过全国人民的齐心协力,现在又是一番美好景象。地震常常造成严重人员伤亡,能引起火灾、水灾、细菌,还可能造成滑坡、崩塌、地裂缝等次生灾害。对于地震,我们更应该做的是提高建筑抗震等级、做好防御,减少人财物不可挽回的巨大损失。  对于混凝土结构的抗震加固,我国也是有多个规范标准。如:建筑抗震鉴定标准GB50023-95、《建筑抗震加固技术规范》JHJ116-98、《四川省建筑抗震鉴定与加固技术规程》DB51/T5059-2008。依据这些重要的规范标准,对于混凝土结构抗震加固一般采用碳纤维布加固。

  碳纤维布加固工法起先适用于欧美国家,80年代中国广泛应用此工艺。碳纤维布受到如此青睐,与其自身的优良特性是分不开的。碳纤维布自重轻、良好的柔韧性、适用不同构件、现场易用、耐酸碱等诸多特性,在混凝土结构抗震加固拔得头筹。
  碳纤维布怎么粘贴抗震加固效果才最好呢,值得注意的是,碳纤维布粘贴必须按照一定的工序进行。
  工艺流程为卸荷→基底处理→涂底胶→找平→粘贴→保护
  1卸荷
  加固前应对所加固的构件尽可能卸荷。
  2基底处理
  2.1混凝土表层出现剥落、空鼓、蜂窝、腐蚀等劣化现象的部位应予以凿除,对于较大面积的劣质层在凿除后应用环氧砂浆进行修复。
  2.2裂缝部位应首先进行封闭处理。
  2.3用混凝土角磨机、砂纸等机具除去混凝土表面的浮浆、油污等杂质,构件基面的混凝土要打磨平整,尤其是表面的凸起部位要磨平,转角粘贴处要进行倒角处理并打磨成圆弧状(R≥10mm)。
  2.4用吹风机将混凝土表面清理干净,并保持干燥。
  3涂底胶(JG-1胶)。
  3.1按主剂∶固化剂=2∶1的比例将主剂与固化剂先后置于容器中,均匀搅拌,根据现场实际气温决定用量并严格控制使用时间。一般情况下1h内用完。
  3.2用滚筒刷将底胶均匀涂刷于混凝土表面,待胶固化后(固化时间视现场气温而定,以指触干燥为准)再进行下一工序施工。一般固化时间为2~3d。
  4找平
  4.1混凝土表面凹陷部位应用JG-1胶填平,模板接头等出现高度差的部位应用JG-1胶填补,尽量减小高度差。
  4.2转角处也应用JG-1胶修补成光滑的圆弧,半径不小于10mm。
  5粘贴
  5.1按设计要求的尺寸及层数裁剪碳纤维布,除非特殊要求,碳纤维布长度一般应在3m之内。
  5.2调配、搅拌粘贴材料JG-1胶,然后均匀涂抹于待粘贴的部位,在搭接、混凝土拐角等部位要多涂刷一些。
  5.3粘贴碳纤维布,用特制滚子反复沿纤维方向滚压,去除气泡,并使JG-1胶充分浸透碳纤维布。多层粘贴应重复上述步骤,待碳纤维布表面指触干燥方可进行下一层的粘贴。
  5.4在最后一层碳纤维布的表面均匀涂抹JG-1胶。
  5.5碳纤维布沿纤维方向的搭接长度不得小于100mm,碳纤维端部固定用横向碳纤维或粘钢固定。
  6保护
  加固后的碳纤维布表面应采取抹灰或喷防火涂料进行保护。
  工艺固然重要,碳纤维布质量更是不容忽视。



cfdefighidef
2016年09月22日 09:42:19
2楼
不错的资料,谢谢分享啊。
回复
cfdefighidef
2016年09月22日 09:43:15
3楼
不错的资料, 谢谢分享啊。
回复
jinfnt
2016年10月10日 14:52:54
4楼
不错,谢谢楼主分享
回复
cow1467784458824
2016年10月10日 21:13:15
5楼
复古、雅致,有种时空穿梭感,谢谢分享
回复
cow1471575341249
2016年10月10日 21:17:13
6楼
路过,表示支持
回复
剑舞长锋
2016年12月01日 09:22:18
7楼
首先材料必须满足相关规范要求,施工工艺按施工操作规程实施
回复
guohesifen
2016年12月01日 10:45:07
8楼
不埋没一本好书,不错过一个爱书人;
回复

相关推荐

APP内打开