市政水压0.4Mpa的五层办公楼建筑高度19.6m,可以采用市政直供吗
co1472184475788
2016年09月21日 07:17:29
只看楼主

本帖最后由 licl0007 于 2016-9-21 10:02 编辑 新人提问,RT:市政水压0.4Mpa的五层办公楼,建筑高度19.6m, 5F高度16.3米,屋顶有消防水箱,水箱进水管高度为22.8,可以采用市政直供吗?

本帖最后由 licl0007 于 2016-9-21 10:02 编辑

新人提问,RT:市政水压0.4Mpa的五层办公楼,建筑高度19.6m, 5F高度16.3米,屋顶有消防水箱,水箱进水管高度为22.8,可以采用市政直供吗?
免费打赏
雁字回时666
2016年10月03日 22:26:32
2楼
明显不能。。不算压力降,你的栓口动压就不到0.25兆帕了。
回复
co1475141243507
2016年10月10日 00:09:11
3楼
达不到的哦。