求助水量为80t/d,进出水水质如下,采用AO工艺 根据V=Nt*1000/(qdn,t*Xv)计算得出厌氧区容积为24.7m3,这样停留时间将近7个多小时,明显是太长了。 这说明采用的AO工艺不能达到总氮的去除要求吗?(计算公式引用《城市污水处理厂处理设施设计计算》) 构筑物 项目
水量为80t/d,进出水水质如下,采用AO工艺 根据V=Nt*1000/(qdn,t*Xv)计算得出厌氧区容积为24.7m3,这样停留时间将近7个多小时,明显是太长了。 这说明采用的AO工艺不能达到总氮的去除要求吗?(计算公式引用《城市污水处理厂处理设施设计计算》)
构筑物
|
项目
|
COD
|
BOD
|
SS
|
NH3-N
|
TN
|
TP
|
A/O生物接触氧化
|
进水
|
400
|
200
|
180
|
35
|
40
|
3
|
出水
|
80
|
20
|
180
|
7
|
12
|
0.3
|
|
去除率
|
80.00%
|
90.00%
|
0.00%
|
80.00%
|
70.00%
|
90.00%
|