我刚毕业没多久单位要新建生产线需要加照明 48盏40W日光灯 12个一组 需要多大的开关啊 线用什么型号380V 3相供电

我刚毕业没多久单位要新建生产线需要加照明 48盏40W日光灯 12个一组 需要多大的开关啊 线用什么型号380V 3相供电
免费打赏
lizijunxiaolijie
2007年11月16日 10:02:15
2楼
开关可以选用16A空双极开,线可以用2.5平方铜芯线。
回复
mymyapple
2007年11月16日 13:15:02
3楼
经验解决一切,同意楼上的观点,精确的话要小算一下,偶没脑子的,呵呵
回复
lxt9607
2007年11月16日 13:32:36
4楼


为什么要双级?即使不带功率因素补偿,分回路配10A开关也足够了。
回复
jiafeng1226
2008年07月05日 03:59:58
5楼
经验解决一切,同意楼上的观点,精确的话要小算一下
回复
killer--king
2008年07月05日 12:00:34
6楼
工业配电一般都不用单级开关的 ~:time:
回复
加肥猫
2008年07月05日 12:34:37
7楼

可以采用
回复
sy_baiw_cn
2008年07月05日 14:49:13
8楼
敢问那位有《机械工厂电力设计规范》电子版的吗?