空调必备的电工知识
pu158.com
pu158.com Lv.2
2007年11月15日 17:26:56
来自于中央空调
只看楼主

看到很多电工,在电源线的选择上,只要离开《电工手册》,就不知如何办是好,其实只要记住几个很简单的公式,这些问题就会迎刃而解。在选择电源线的时候,设备用电量一定是知道的,有了这个已知条件,利用三相交流电功率的公式,将电流求出,公式: P(电功率)=√3×380(三相电压)×I(电流)×cosφ,公式中cosφ为电感负载的无功损耗,保守一些取常数0.85即可: √3=1.732这是起码的数学常识,将电流(I)推导出来:

看到很多电工,在电源线的选择上,只要离开《电工手册》,就不知如何办是好,其实只要记住几个很简单的公式,这些问题就会迎刃而解。在选择电源线的时候,设备用电量一定是知道的,有了这个已知条件,利用三相交流电功率的公式,将电流求出,公式:

P(电功率)=√3×380(三相电压)×I(电流)×cosφ,公式中cosφ为电感负载的无功损耗,保守一些取常数0.85即可:

√3=1.732这是起码的数学常识,将电流(I)推导出来:

I=P(功率)/√3×380×0.85(cosφ),有了电流,将电源线径求出来(注意,这是电线直径,不是截面积,电源线的规格全部是用截面积来表示的)。线径公式:

d=0.8×√I,再利用电线直径,将电线的截面积求出来,这是数学公式:半径×半径×3.14;好了,到此算完了,所使用电源线的规格求出来了。

很简单,就需要记住两个公式,一个:

P(电功率)=√3×380(三相电压)×I(电流)×cosφ

另一个公式:d=0.8×√I。

对于电工而言,这些公式是应该吃到骨子里、融化到血液里的。

免费打赏
b_liangmian
2007年11月16日 16:33:19
2楼
√I是什么?是电流吗?
回复
yuhao1682004
2007年11月16日 22:43:51
3楼
根号I吧,I是电流!
回复
fengyuecao
2007年11月21日 10:39:32
4楼
那如果是单相电呢?
是不是用P=U*I来计算电。流啊??
之后的计算都一样呢?
回复
ljgchy
2007年11月21日 21:32:33
5楼
学习下
回复
wgj1207
2007年11月23日 17:40:57
6楼
学习了,感谢楼主。
回复
hubeixp
2007年11月24日 11:10:27
7楼
感谢楼主,
但d=0.8×√I是什么公式?有出处吗?我很想知道
回复
hubeixp
2007年11月24日 11:13:56
8楼
不过我可以提供估算方法供大家参考

绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(mm 2 )  1   1.5   2.5   4   6   10   16   25   35   50   70  95  120
载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
回复
hubeixp
2007年11月24日 11:15:19
9楼
导线线径一般按如下公式计算:
铜线: S= IL / 54.4*U`
铝线: S= IL / 34*U`
式中:I——导线中通过的最大电流(A)
L——导线的长度(M)
U`——充许的电源降(V)
S——导线的截面积(MM2)
说明:
1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。
2、计算出来的截面积往上靠.


根据经验可得1平方的铜导线安全载流量为5-8A;铝导线的安全载流量为3~5A.

回复
kulling
2007年11月24日 14:28:12
10楼
都是热心的人啊!
回复
lwz_13
2008年12月12日 11:57:02
11楼
黨同人民深表感謝!:victory:
回复

相关推荐

APP内打开