导线的选择
lsz2004
lsz2004 Lv.12
2004年12月16日 16:59:58
只看楼主

我想请教一下:导线时如何选型的,我在计算出计算电流时,根据其电流值查表,在查到能满足载流量的导线截面是3芯的、4芯的也能满足。那我究竟选那种呢?有什么原则和规定吗?还有我想问一下查表时,表中列出的载流量是指每一芯的还是整一条多芯导线的?

我想请教一下:导线时如何选型的,我在计算出计算电流时,根据其电流值查表,在查到能满足载流量的导线截面是3芯的、4芯的也能满足。那我究竟选那种呢?有什么原则和规定吗?
还有我想问一下查表时,表中列出的载流量是指每一芯的还是整一条多芯导线的?
免费打赏
江南小生
2004年12月17日 11:36:40
2楼
至于是要选择导线截面是3芯的、4芯的要依据你的配电系统,是单相还是三相,一般单相有2芯,3芯,三相有3芯、4芯、5芯这几个分类。
表中列出的载流量是按整一条多芯导线的载流量。
回复
qhd-lrm
2004年12月17日 21:29:19
3楼
第一,你要确定工程当地的环境温度,第二,根据你所确定的保护此导线的断路器的额定电流,你所选的导线的载流量要大于断路器的额定电流
回复
lsz2004
2004年12月19日 14:15:18
4楼
谢谢两位 ,我如果是三相的那我又如何去确定选用3芯、4芯还是5芯呢?有没有什么规定的?还有我计算出计算电流后是不是就根据计算电流选断路器然后再选导线啊?
回复
qhd-lrm
2004年12月19日 19:39:29
5楼
对于选几芯导线我认为这就要看你整个工程的接地形式了,如果是TN-C-S系统那么你的电源进线就是四芯的,并且PEN线所选截面应该和相线截面一样,对于系统内部导线则为五芯的,且PE线的选择就要遵循以下规则:若相线截面小于16平方,则PE线截面与相线截面相同;若相线截面大于16平方而小于35平方,则PE线截面选16;若相线截面大于35平方,则PE线截面应大于等于相线截面的一半。
别的接地形式以次类推
回复
lsz2004
2004年12月20日 13:02:33
6楼
谢谢你的帮助。还有我计算出计算电流后是不是就根据计算电流选断路器然后再选导线啊?
回复
lsz2004
2006年03月17日 20:14:27
7楼
那中性线的截面又如何确定呢?
回复

相关推荐

APP内打开