关于地暖暖气片混转,主管怎么计算?
cof1473838916922
2016年09月14日 16:15:50
来自于采暖供热
只看楼主

G=0.86Q/Δt 这是暖气片流量计算,地暖取这个值和几路地暖盘管总流量取最大值。但是地暖暖气片混装的是流量加一起,然后,再套公式DN(mm)=18.8*SQRT(g/u)吗? 地暖和暖气片管径计算都是套这个公式吗?

G=0.86Q/Δt 这是暖气片流量计算,地暖取这个值和几路地暖盘管总流量取最大值。但是地暖暖气片混装的是流量加一起,然后,再套公式DN(mm)=18.8*SQRT(g/u)吗?
地暖和暖气片管径计算都是套这个公式吗?
cof1473838916922
2016年09月14日 16:26:27
2楼
谁有流速,管径,比摩阻的参考表吗 ?发给我一份吧:)
回复
zzm999999
2016年09月19日 11:15:08
3楼
管径计算的公式是一样的,只是地暖和暖气片的温差是不是一样,如果不一样,就要分别计算。