欢迎各位大拿提意见 对于四级开关以及零线接地问题一直是耿耿于怀,奈何脑子笨,理解不了,附件为我根据自己的理解画的一个一次图,欢迎各位大拿给提提意见
欢迎各位大拿提意见
对于四级开关以及零线接地问题一直是耿耿于怀,奈何脑子笨,理解不了,附件为我根据自己的理解画的一个一次图,欢迎各位大拿给提提意见
2楼
东变少电容补偿功能,两段母线之间可设联络(做必要的限负荷措施)
回复
3楼
这图太复杂了,越复杂,越不可靠。
回复
4楼
单点故障一大堆……
回复
5楼
huashi1993 发表于 2016-10-26 15:49 这图太复杂了,越复杂,越不可靠。是比较复杂 不过这个系统基本不会因为误操作发生问题。
回复
6楼
paladin_jy 发表于 2016-10-26 17:03 单点故障一大堆……这个系统是作为主备使用的 所以你说的单点故障都不是问题吧 任何一点出现问题 应该都不影响正常使用
回复
7楼
tldcsp 发表于 2016-10-25 15:48 东变少电容补偿功能,两段母线之间可设联络(做必要的限负荷措施)这个系统图 两变压器可主备 可分段 所以联络做不做都没问题
回复