各位大拿看看我画的这张四电源低压配电一次系统图是否有什么问题
rfstone
rfstone Lv.11
2016年09月13日 16:39:42
只看楼主

欢迎各位大拿提意见 对于四级开关以及零线接地问题一直是耿耿于怀,奈何脑子笨,理解不了,附件为我根据自己的理解画的一个一次图,欢迎各位大拿给提提意见

欢迎各位大拿提意见
对于四级开关以及零线接地问题一直是耿耿于怀,奈何脑子笨,理解不了,附件为我根据自己的理解画的一个一次图,欢迎各位大拿给提提意见
8662f11bb4a84b270215.pdf
837 KB
立即下载
免费打赏
tldcsp
2016年10月25日 15:48:51
2楼
东变少电容补偿功能,两段母线之间可设联络(做必要的限负荷措施)
回复
huashi1993
2016年10月26日 15:49:08
3楼
这图太复杂了,越复杂,越不可靠。
回复
paladin_jy
2016年10月26日 17:03:16
4楼
单点故障一大堆……
回复
rfstone
2016年12月02日 09:50:45
5楼
huashi1993 发表于 2016-10-26 15:49 这图太复杂了,越复杂,越不可靠。是比较复杂 不过这个系统基本不会因为误操作发生问题。
回复
rfstone
2016年12月02日 09:52:03
6楼
paladin_jy 发表于 2016-10-26 17:03 单点故障一大堆……这个系统是作为主备使用的 所以你说的单点故障都不是问题吧 任何一点出现问题 应该都不影响正常使用
回复
rfstone
2016年12月02日 09:52:53
7楼
tldcsp 发表于 2016-10-25 15:48 东变少电容补偿功能,两段母线之间可设联络(做必要的限负荷措施)这个系统图 两变压器可主备 可分段 所以联络做不做都没问题