变频循环水泵在运行过程中瞬间停机?
wlch-001
wlch-001 Lv.6
2007年11月14日 10:39:37
只看楼主

如题所示,不知道是什么原因,停几秒之后还能自己起机,怪事不知道哪为前辈遇到过类似的问题 是什么原因?

如题所示,不知道是什么原因,停几秒之后还能自己起机,怪事
不知道哪为前辈遇到过类似的问题
是什么原因?
免费打赏
mymyapple
2007年11月16日 15:51:14
2楼
人为的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
苏大叔
2007年11月16日 17:13:07
3楼
变频器有自动再启动功能。就是为了那种无人值守的泵站之类,如果电源短时故障,那么一恢复,泵就能起来。
回复
my_tulip1
2007年11月20日 21:04:15
4楼
根据你说的现象,尚不足以判断原因,能否再详细一点?
我遇到过:一次线路重合闸时,带变频电机全部停机,但是普通电机回路运转正常;一次电源波动,部分变频停机。
但是我还是建议你检查一下控制回路,运行端子接线是否正常。
回复