线路有谐波
wang171468177
2016年09月06日 20:38:59
只看楼主

线路有谐波。无功补偿电流大五倍空开跳闸请问怎么处理?问过一个厂家说315的变压器要12万,还不能保证质量。无法接受,所以一直受罚也没治理。

线路有谐波。无功补偿电流大五倍空开跳闸请问怎么处理?问过一个厂家说315的变压器要12万,还不能保证质量。无法接受,所以一直受罚也没治理。
fitman
2016年09月07日 11:54:54
2楼
你把补偿装置的参数和观察到的电流情况详细点说出来.
回复
wang171468177
2016年09月07日 20:36:28
3楼
fitman 发表于 2016-9-7 11:54 你把补偿装置的参数和观察到的电流情况详细点说出来.就是315的标准电容柜,在投入电容时电容的电流比它额定的数值大五倍。然后就空开保护跳闸。
回复
wang171468177
2016年09月07日 20:39:48
4楼
wang171468177 发表于 2016-9-7 20:36 就是315的标准电容柜,在投入电容时电容的电流比它额定的数值大五倍。然后就空开保护跳闸。线路上有中频电炉
回复
瑞格
2016年09月07日 23:28:30
5楼
这个属于谐波放大,根据负载要重新设计计算,要么滤波要么抗波。
回复
fitman
2016年09月08日 09:28:24
6楼
中频炉一般使用专用变压器,补偿用电容器传统上也是使用水冷箔式中频炉专用电容器。现在也有使用一般的自愈式金属化低压电容器,但寿命都不长,只能是不断地坏就换(幸好这行利润高)。但如果谐波影响到系统的其他设备或外部的其他用户,也就只能滤波了。
回复
wang171468177
2016年09月08日 20:23:19
7楼
就是别人的谐波影响的。想要滤波没那么容易吧?
回复
w3502127
2016年09月09日 08:51:51
8楼
顶。。。。。
回复
风平浪静02
2016年09月09日 09:01:26
9楼
中频炉一般是以可控硅作为调整功率元件,由于半导体器件导通非线性特点,必定产生一些谐波分量。一般我们把这样的负载看作谐波源,合格的中频发生器,都有滤波电容器(就像版主所说的),谐波分量应该是合格的。但有些小企业为了偷工减料省略了这道滤波功能,所以谐波分量会大一些。不过也不至于这样严重。不知能否排除电容器有短路现象。
别人谐波影响一定有,但也并不会这么严重。因为高压系统三次谐波电流是不能流通的,而且谐波是在整个系统扩散。
回复
rxct
2016年09月09日 09:35:06
10楼
不知道,帮顶
回复
fitman
2016年09月09日 10:20:49
11楼
如果知到是同线路其他用户影响自己的设备,可以向供电公司投诉,那对方一般都要整改的。
回复

相关推荐

APP内打开