1.互感器—电流互感器和电压互感器的统称,又称仪用变压器或测量互感器。 2.作用:根据变压器的变压、变流原理将一次电量(电压、电流)转变为同类型的二次电量,该二次电量可作为二次回路中测量仪表、保护继电器等设备的电源或信号源 3.主要功 (1)变换功能  将一次回路的大电压和大电流变换成适合仪表、继电器工作的小电压和小电流。


134150sbtaxwuk5qibqmzc.jpg
1.互感器—电流互感器和电压互感器的统称,又称仪用变压器或测量互感器。


2.作用:根据变压器的变压、变流原理将一次电量(电压、电流)转变为同类型的二次电量,该二次电量可作为二次回路中测量仪表、保护继电器等设备的电源或信号源


3.主要功


(1)变换功能 


将一次回路的大电压和大电流变换成适合仪表、继电器工作的小电压和小电流。


(2)隔离和保护功能 


作为一、二次电路之间的中间元件,不仅使仪表、继电器等二次设备与一次主电路隔离,提高了电路工作的安全性和可靠性,而且有利于人身安全。 


(3)扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围 


通过改变互感器的变比,可以反应任意大小的主回路电压和电流值,便于二次设备制造规格统一和批量生产。互感器的二次侧的电流或电压额定值统一规定为5A(1A)及 100V。 


简称—CT,文字符号—TA,是变换电流的设备。





1.基本原理



电流互感器的基本结构和原理如图4-13所示,




134151xbqknlgjphyeiium.jpg


(1)组成:一次绕组、铁心、二次绕组


(2)结构特点:


1.一次绕组匝数少,二次绕组匝数多


2.一次绕组导体较粗,二次绕组导体细


3.一次绕组串接在一次电路中,二次绕组与仪表、继电器电流线圈串联,形成闭合回路。由于这些电流线圈阻抗很小,工作时电流互感器的二次回路接近短路状态。




13415276xmdr9innllddgb.jpg
(4-1) 


公式中,I1N — 一次侧额定电流值;I2N — 二次侧额定电流值;N1— 一次绕组匝数;N2— 二次绕组匝数;变流比Ki一般表示成如100/5A的形式。





2.结线方案





电流互感器在三相电路中的常用四种结线方案如图4–14 所示:






一相式结线 如图4-14a所示






134152sm41caiqvwtar0dq.jpg



图 4-14


c两相电流差式结线



1)说明 






又叫两相一继电器式结线,流过电流继电器线圈的电流为-,由相量图4-16可知其量值是相电流的倍。








2)应用 






适用于中性点不接地的三相三线制系统中,作过电流继电保护之用。








三相星形结线 如图4-14d所示








134153dsp5rayo8r4kjmmw.jpg













图4-14d三相星形结线











1)说明 






这种结线中的三个电流线圈正好反映了各相电流,








2)应用 






被广泛用于三相负荷不平衡的三相四线制系统中,也用在负荷可能不平衡的三相三线制系统中作三相电流、电能测量及过电流继电保护之用。









3.电流互感器类型和型号







(1) 电流互感器的类型






1)按一次电压分 ①高压






②低压






2)按一次绕组匝数分 ①单匝 (包括母线式、芯柱式、套管式)






②多匝式(包括线圈式、线环式、串级式)。






3)按用途分 






①测量用






②保护用






4)按准确度级分 ①测量用电流互感器有0.1,0.2,0.5,1,3,5等级,






②保护用电流互感器一般为5P和10P两级。






5)按绝缘介质类型分 油浸式、环氧树脂浇注式、干式、SF6气体绝缘等;








6)按铁心分 






同一铁心和分开(两个)铁心两种。






说明 高压电流互感器通常有两个不同准确度级的铁心和二次绕组,分别接测量仪表和继电器。测量用的电流互感器铁心在一次电路短路时易于饱和,以限制二次电流的增长倍数,保护仪表。保护用的电流互感器铁心在一次电路短路时不应饱和,二次电流与一次电流成比例增长,以保证保护灵敏度的要求。






LQZ-10型电流互感器的外形图(图4-17)—户内线圈式环氧树脂浇注绝缘加强型电流互感器。






LQZ-10用于10KV高压开关柜中,有两个铁心和两个二次绕组,分别为0.5级和3级,0.5级用于测量,3级用于继电保护。






134153pryeyaxyfc5scldg.jpg





图4-17 LQZ-10型电流互感器





1-一次接线端 






2-一次绕组 3-二次接线端 






4-铁心 






5-二次绕组 6-警示牌








LMZJl-0.5型电流互感器的外形图(图4-18)—户内母线式环氧树脂浇注绝缘加大容量的电流互感器






LMZJl-0.5用于低压配电屏和其他低压电路中,本身无一次绕组,穿过其铁心的母线就是其一次绕组。






1341557ab0s1we9ztacjk0.jpg




图4-18 LMZJ1-0.5型电流互感器




1-铭牌 






2-二次母线穿孔 3-铁心






4-安装板 






5-二次接线端






(2) 电流互感器的型号及表示





1341559qpihevnps4apta6.jpg.thumb.jpg

注:


结构形式的字母含义


R-套管式 


Z-支柱式 Q-线圈式 F-贯穿式(复匝) D-贯穿式(单匝) M-母线式 


K-开合式 V-倒立式 


A-链式


线圈外绝缘介质的字母含义


J-变压器油不表示 G-空气(干式) C-瓷(主绝缘) Q-气体 Z-浇注成型固体 K-绝缘壳





4.电流互感器的使用注意事项



(1)电流互感器在工作时二次侧不得开路。


安装时,二次结线必须可靠、牢固,决不允许在二次回路中接入开关或熔断器。


原因 


如果开路,二次侧可能会感应出危险的高电压,危及人身和设备安全。


互感器铁心会由于磁通剧增而过热,产生剩磁,导致互感器准确度的降低。




(2)电流互感器二次侧有一端必须接地。


原因 为了防止一、二次绕组间绝缘击穿时,一次侧高电压窜人二次侧,危及设备和人身安全。




(3)电流互感器在结线时,要注意其端子的极性。


电流互感器的一、二次侧绕组端子分别用P1、P2和S1、S2表示,对应


的P1和S1,P2和S2 为用“减极性”法规定的“同名端”,又称“同极性端”。(因其在同一瞬间,同名端同为高电平或低电平)。


原因 如果接错端子,二次侧的仪表和继电器流过的电流不是要求的电流,甚至会导致事故的发生。
免费打赏
duanjjxj
2016年09月05日 11:54:36
2楼
谢谢楼主分享
回复
weizhaoxue1983
2016年09月05日 15:13:35
3楼
讲的很详细,谢谢分享。
回复
co1468906582659
2016年09月05日 16:15:40
4楼
谢谢楼主分享
回复
szhxcf
2016年09月05日 22:45:13
5楼
非常好的资料学习一下!
回复
tydftyydf54853
2016年09月06日 09:08:01
6楼
已复制,学习学习,谢谢楼主
回复
楚云潇雨
2016年09月06日 09:14:44
7楼
谢谢楼主分享
回复
tfytfky15456563
2016年09月06日 09:24:13
8楼
谢谢楼主提供方便,正是本人希望拥有的。
回复
lkjh12345321545
2016年09月06日 09:30:52
9楼
先下了,看完后再交流。谢谢
回复
hgyuiytirfi3214655
2016年09月06日 09:47:23
10楼
多谢楼主分享 学习使人进步
回复
hgyuiytirfi3214655
2016年09月06日 09:47:41
11楼
多谢楼主分享 学习使人进步
回复

相关推荐

APP内打开