短肢剪力墙的模型如何输
tangrunsun
tangrunsun Lv.4
2007年11月08日 22:10:40
来自于PKPM
只看楼主

短肢剪力墙的模型 可以按柱子输入吗 ?按柱子输入和按墙输入有什么区别?请教给为高手

短肢剪力墙的模型 可以按柱子输入吗 ?按柱子输入和按墙输入有什么区别?请教给为高手
免费打赏
lyy5672
2007年11月15日 14:23:18
2楼
不可以按柱子来输,因计算的模式不同,柱是杆件模型,剪力墙是墙元模型。
回复
tangrunsun
2007年11月19日 21:27:21
3楼
那么异性柱怎么解释呢?异性柱和短肢剪力墙的形式几乎一样,按异性柱输入配筋比剪力墙省,如果都能算过去,为什么不用异性柱?
回复
tl5599
2008年02月07日 12:15:11
4楼
异形柱的h/b比剪力墙的小得多,还属于柱的范围,抗震设计时要求严格多了,
回复
天柱
2008年02月12日 18:53:20
5楼
PKPM对异形柱的箍筋没按照<异形柱规程>构造要求配,所以它配筋的箍筋少得太多了.
回复
tangrunsun
2008年02月22日 11:30:39
6楼
那还是异性柱 比短肢剪力墙的配筋小啊 那都用异性柱行了 只要能通过就行啊
回复
wuyonghe0001
2008年04月29日 15:57:22
7楼
同意2楼回答.
补充,截面高宽比H/B小于3的构件属柱;大于3小于5属异形柱,大于5小于8属短肢墙.大于8属普通墙
回复
yjjhyjjh
2010年06月20日 19:52:56
8楼
不可以
回复
boe
2010年07月02日 11:35:19
9楼
大于3小于4属异形柱
回复
llswyjg
2010年07月18日 15:12:09
10楼
学习了
回复