短肢剪力墙的模型 可以按柱子输入吗 ?按柱子输入和按墙输入有什么区别?请教给为高手
短肢剪力墙的模型 可以按柱子输入吗 ?按柱子输入和按墙输入有什么区别?请教给为高手
2楼
不可以按柱子来输,因计算的模式不同,柱是杆件模型,剪力墙是墙元模型。
回复
3楼
那么异性柱怎么解释呢?异性柱和短肢剪力墙的形式几乎一样,按异性柱输入配筋比剪力墙省,如果都能算过去,为什么不用异性柱?
回复
4楼
异形柱的h/b比剪力墙的小得多,还属于柱的范围,抗震设计时要求严格多了,
回复
5楼
PKPM对异形柱的箍筋没按照<异形柱规程>构造要求配,所以它配筋的箍筋少得太多了.
回复
6楼
那还是异性柱 比短肢剪力墙的配筋小啊 那都用异性柱行了 只要能通过就行啊
回复
7楼
同意2楼回答.
补充,截面高宽比H/B小于3的构件属柱;大于3小于5属异形柱,大于5小于8属短肢墙.大于8属普通墙
回复
8楼
不可以
回复
9楼
大于3小于4属异形柱
回复