请教大家储液器的选型计算
硝砂
硝砂 Lv.2
2016年08月31日 13:36:24
来自于制冷技术
只看楼主

上图截于某参考书中例:制冷剂R22,Refcomp压缩机SW-3L8000,冷凝温度40℃,蒸发温度-40℃,吸气过热10K,液体过冷5K。经查软件可得:R22液体40℃比体积0.000886m3/kg,制冷剂流量1019.8kg/h。取储液器的容积系数为最小0.5时,储液器容积V=mφv/β=1019.8*0.5*0.000886/0.7=0.6454839[size=14.6667px]

QQ截图20160831123729.png
上图截于某参考书中
例:制冷剂R22,Refcomp压缩机SW-3L8000,冷凝温度40℃,蒸发温度-40℃,吸气过热10K,液体过冷5K。
经查软件可得:R22液体40℃比体积0.000886m3/kg,制冷剂流量1019.8kg/h。
取储液器的容积系数为最小0.5时,
储液器容积 V=m φ v/ β=1019.8*0.5*0.000886/0.7=0.6454839[size=14.6667px] m3=645.4839L
实际制造机组时远小于此值,不知由于何因?


QQ截图20160831123729.png

免费打赏
硝砂
2016年08月31日 13:38:32
2楼
另有一事不明,为何要取一小时的制冷剂循环量?
回复
斗战圣佛
2016年08月31日 14:42:58
3楼
那是经验公式,氟系统你不能采用此种算法。
自动化的氟系统,我一般是按制冷系统除高储外所有流经制冷剂的空间在实际条件下,
最大制冷剂存在量与最小存在量的差值来考虑储液器容积。

封湾:请教,不同工况,冷凝器内气液比例如何确定

回复
荣昌制冷
2016年09月01日 05:55:32
4楼
硝砂 发表于 2016-8-31 13:38 另有一事不明,为何要取一小时的制冷剂循环量?5600950
回复
硝砂
2016年09月05日 09:14:36
5楼
斗战圣佛 发表于 2016-8-31 14:42 那是经验公式,氟系统你不能采用此种算法。自动化的氟系统,我一般是按制冷系统除高储外所有流经制冷剂的 …谢谢,我觉得这种算法更符合目前实际应用。
回复
硝砂
2016年09月05日 09:15:19
6楼
荣昌制冷 发表于 2016-9-1 05:55 谢谢,明白了,公式是以前的经验算法。
回复
硝砂
2016年09月05日 09:52:37
7楼
斗战圣佛 发表于 2016-8-31 14:42 那是经验公式,氟系统你不能采用此种算法。自动化的氟系统,我一般是按制冷系统除高储外所有流经制冷剂的 …请问最大制冷剂存在量与最小存在量的差值如何计算呢?
回复
斗战圣佛
2016年09月05日 13:11:34
8楼
这个要回答就比较复杂啦!
如一对一系统,相对比较简单,主要考虑非正常运转阶段(启停)、负荷大的波动、环境温度变化等因素引起的制冷剂存在量的变化即可,如有换向热融霜还要考虑。
如为多联机多末端系统就更加复杂,除以上的变化,主要考虑末端最少使用率和最大使用率变化引起的两相管路和气体管路内制冷剂存在量的变化。
回复
硝砂
2016年09月05日 14:09:37
9楼
本帖最后由 硝砂 于 2016-9-5 14:45 编辑 斗战圣佛 发表于 2016-9-5 13:11 这个要回答就比较复杂啦!如一对一系统,相对比较简单,主要考虑非正常运转阶段(启停)、负荷大的波动、 …单台莱富康螺杆压缩机(四段三容调),蒸发方式为冷风机,单制冷,电化霜,冷凝方式为风冷冷凝器。请教如何计算末端最少使用率和最大使用率变化引起的两相管路和气体管路内制冷剂存在量的变化。再次感谢!如:一对一系统
回复

相关推荐

APP内打开