如何减小管道埋深
无欲则刚01
2016年08月31日 10:24:15
只看楼主

请教各位,按最小坡度0.003计算,市政污水管网接入点管底标高高了些,有哪些办法解决这个问题?

请教各位,按最小坡度0.003计算,市政污水管网接入点管底标高高了些,有哪些办法解决这个问题?
免费打赏
咖啡加点茶
2016年08月31日 15:28:34
2楼
加大管径,减小坡度,这个0.003是300管的时候,你取500管,0.001坡度都行
回复
无欲则刚01
2016年09月01日 15:44:56
3楼
咖啡加点茶 发表于 2016-8-31 15:28 加大管径,减小坡度,这个0.003是300管的时候,你取500管,0.001坡度都行:handshake有没有其他方法
回复
冰镇二锅头
2016年09月01日 16:10:20
4楼
一般在1‰-3‰之间
回复
lius213215
2016年09月04日 17:27:34
5楼
不明白你的意思,若是尾端接入点高程较高说明你的排水纵段是正确的,若是低于接入点的高程,则应调整排水纵段,埋深大的管段设置跌水井
回复
waterwold
2016年09月05日 14:37:07
6楼
有~选较远点接入,如图
回复
waterwold
2016年09月05日 14:37:32
7楼
waterwold 发表于 2016-9-5 14:37 有~选较远点接入,如图接入B而不是A
回复
无欲则刚01
2016年09月07日 16:45:53
8楼
waterwold 发表于 2016-9-5 14:37 接入B而不是A:handshake也就是选择接入点附件其他的能保证接入的接入点吧
回复

相关推荐

APP内打开