请问通气管是否可以这么做?
behappy1314
2016年08月30日 18:18:20
只看楼主

请问这种通气管合并的方式是否可以

请问这种通气管合并的方式是否可以


6ANHX4]8NUL~RB7_[8_OYR5.png

免费打赏
behappy1314
2016年08月31日 09:07:55
2楼
有木有人能解答一下
回复
lichangan1000
2016年08月31日 09:38:25
3楼
有什么不可以?通气管合并,主要是来看断面积。
回复
behappy1314
2016年08月31日 14:17:16
4楼
lichangan1000 发表于 2016-8-31 09:38 有什么不可以?通气管合并,主要是来看断面积。好的,谢谢
回复
北城烟雨
2016年08月31日 17:19:25
5楼
学习了。。。。。。。。。。。
回复
圣火2016
2016年09月01日 12:26:23
6楼
可以
回复
青春年少
2016年09月01日 13:20:19
7楼
你的污水管下面汇合成一根,后面没有再接排水支管,那通气管不用下来了
回复
青春年少
2016年09月01日 13:21:36
8楼
你上传的图纸是上下颠倒了吧
回复
安穆明weibo
2016年09月01日 15:41:29
9楼
这样接是没有问题的,同时,我赞成@青春年少的说法。
回复
waterwold
2016年09月02日 11:27:50
10楼
如果没有颠倒倒是可以,但没必要,自上而下的那个加粗就行了。没必要相通
回复
behappy1314
2016年09月08日 13:54:23
11楼
青春年少 发表于 2016-9-1 13:20 你的污水管下面汇合成一根,后面没有再接排水支管,那通气管不用下来了图纸没有颠倒,排水管汇合到一一根,但是下面楼层还是有排水接进去