请问有做过抗震专篇的吗?审图要求补充“机电工程抗震设计”专篇,之前没做过。。。。
请问有做过抗震专篇的吗?审图要求补充“机电工程抗震设计”专篇,之前没做过。。。。
2楼
新规范要求,才开始做吧
回复
4楼
根据《建筑设计抗震设计规范》GB50011-2010中强制项条文3.7.1及13.1.1和13.4条,非结构性构件和建筑附属机电设备,自身与结构主体的连接应进行抗震设计的要求,本工程依据《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014的要求,内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆桥架、母线槽均应进行抗震设防。现场的实际情况由专业设计公司细化设计。
回复
5楼
就是把那本抗震的规范拿来 在说明里把黑体字加上 再加上具体设置方式 就OK了