哪位大神 卫生间浴室小型空心砌块下的混凝土坎台高度是150还是200 规范给的都不一样
星丛老爸
星丛老爸 Lv.12
2016年08月29日 20:02:54
来自于新政新规
只看楼主

哪位大神 卫生间浴室小型空心砌块下的混凝土坎台高度是150还是200 规范给的都不一样

哪位大神 卫生间浴室小型空心砌块下的混凝土坎台高度是150还是200 规范给的都不一样


免费打赏
冯著
2016年08月29日 20:30:46
2楼
明确告诉你,是200MM,出自建筑地面工程验收规范4.10.11(此为强规)。其他说150Mm的出自砌体验收规范9.16(但这不是强规)
回复
甲方施工员
2016年08月30日 08:29:08
3楼
规范要求 200高
回复
星丛老爸
2016年08月30日 15:27:29
4楼
谢谢各位 规范给的都不一样 {:1_105:}
回复
yygzxth2006
2016年08月30日 16:21:12
5楼
150或者200都行 不影响的 卫生间后期一般都是要贴砖的 砌体规范中的150是综合考虑建筑面层及踢脚线的高度,到时踢脚线恰好能盖住砌体与坎台之间的界线而确定的高度为150
回复
海之南文仔
2022年05月04日 10:56:58
6楼

150mm就可以

回复
敬于才华
2023年07月16日 22:06:58
7楼

具体看设计说明,没有的话可以看看清单,或者图纸答疑有关部分

回复
yj蓝天
2023年07月17日 07:33:09
8楼

看看各自应用的条件有啥不同

回复
hxw740922
2023年11月09日 08:55:13
9楼

没明确规定,跟甲方协商,一般最少不能少于200高度

回复
星汉
2024年12月11日 16:34:06
10楼

《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程质量常见问题防治要点(2019年版)》渝建〔2019198号 

2.3 室内渗漏问题防治

1. 厨房、卫生间和有防水要求的房间,应在房间四周填充墙下设置混凝土防水翻边,高度高于相邻房间地面200mm以上,厚度同填充墙厚度,强度不低于C20