哪位大神 卫生间浴室小型空心砌块下的混凝土坎台高度是150还是200 规范给的都不一样
哪位大神 卫生间浴室小型空心砌块下的混凝土坎台高度是150还是200 规范给的都不一样
2楼
明确告诉你,是200MM,出自建筑地面工程验收规范4.10.11(此为强规)。其他说150Mm的出自砌体验收规范9.16(但这不是强规)
回复
3楼
规范要求 200高
回复
4楼
谢谢各位 规范给的都不一样 {:1_105:}
回复
5楼
150或者200都行 不影响的 卫生间后期一般都是要贴砖的 砌体规范中的150是综合考虑建筑面层及踢脚线的高度,到时踢脚线恰好能盖住砌体与坎台之间的界线而确定的高度为150
回复
6楼
回复
7楼
具体看设计说明,没有的话可以看看清单,或者图纸答疑有关部分
回复
8楼
回复
9楼
没明确规定,跟甲方协商,一般最少不能少于200高度
回复
10楼
《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程质量常见问题防治要点(2019年版)》渝建〔2019〕198号
2.3 室内渗漏问题防治
1. 厨房、卫生间和有防水要求的房间,应在房间四周填充墙下设置混凝土防水翻边,高度高于相邻房间地面200mm以上,厚度同填充墙厚度,强度不低于C20。
回复
11楼
没有明确规定,对此,按图纸施工,如果图纸不明确,按照甲方和监理要求做
回复