驳接柱头钢筋生锈怎么处理,钢筋怎么绑接?
qq_1472468853217
2016年08月29日 19:42:16
只看楼主

原本是两层住宅,100平,共16根30*50的柱子,柱筋是4根22,2根18,现在2楼板面柱头生锈严重,打算植筋处理,现在要原有2层再接4层,各位大神帮帮忙,植筋怎么植筋好一点,还有箍筋怎么箍,新柱筋怎么跟旧柱筋绑扎,植筋的钢筋尾部需要做弯勾吗?在线等,谢了。

原本是两层住宅,100平,共16根30*50的柱子,柱筋是4根22,2根18,现在2楼板面柱头生锈严重,打算植筋处理,现在要原有2层再接4层,各位大神帮帮忙,植筋怎么植筋好一点,还有箍筋怎么箍,新柱筋怎么跟旧柱筋绑扎,植筋的钢筋尾部需要做弯勾吗?在线等,谢了。
免费打赏
lingyuan520
2016年08月29日 22:15:25
2楼
300*500的柱子才用6根钢筋?加到6层柱轴压比怕不够哦?你这截面和配筋加到6层怕悬哦。化学植筋不用做弯钩。
回复
jszxwsw
2016年08月30日 08:23:20
4楼
好资料,谢谢楼主提供下载分享!