求助,220V变12V,电线要用多大
karekusa
karekusa Lv.2
2007年11月08日 20:14:33
只看楼主

情况:现在有18个单头身灯(每个为12V 50W,每个灯有带有一个小的变压器)串起来为一个回路,为一个单控调光开关控制,再接到配电箱里,电箱里和接灯前的电都是220V的.想问下:1.灯之间和到开关之间用几平方的铜芯线? 2.开关到电箱里的电线用多大的?我的按一般的方法计算出来感觉不太对:18*50W=900W/12V=75A/7.5A(一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2)=10mm2 (这个结果自己吓了一跳,怎么可能会用这么大的线呢?)

情况:现在有18个单头身灯(每个为12V 50W,每个灯有带有一个小的变压器)串起来为一个回路,为一个单控调光开关控制,再接到配电箱里,电箱里和接灯前的电都是220V的.
想问下:1.灯之间和到开关之间用几平方的铜芯线?
2.开关到电箱里的电线用多大的?
我的按一般的方法计算出来感觉不太对:18*50W=900W/12V=75A/7.5A(一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2)=10mm2 (这个结果自己吓了一跳,怎么可能会用这么大的线呢?)
请各位知道的朋友帮忙告诉下,另计算方法?
免费打赏
karekusa
2007年11月08日 23:48:22
2楼
怎么没人帮我呀
回复
xyz2211
2007年11月15日 09:25:44
3楼
1.灯之间和到开关之间用2.5平方的铜芯聚氯乙烯绝缘电线!(BV0.6KV-2.5mm2)
2.开关到电箱里的电线也可以用统一型号的电线!可以满足!
选择电线型号,不是按照你那个公式算的。而是要根据线路的最大持续工作电流和经济电流密度来考虑,
根据设计经验,有2.5mm2这个型号应该可以满足!
个人意见,仅供参考!
回复
mymyapple
2007年11月16日 10:54:27
4楼
是不是看看变压器的知识呢,偶在这也是外行,路过!
回复
karekusa
2007年11月16日 19:55:45
5楼
还有没有朋友能帮忙呀.
回复

相关推荐