电缆分接箱与导线保护
沐雨听春风
2016年08月28日 21:33:07
只看楼主

一个电缆分接箱,没有开关,如果上下级电缆不一样大,那对下级小一些的电缆,在分接箱到该电缆末端断路器之间的这段长度来说,是不是就失去断路器保护了,这个有没有什么问题?上下级电缆差多大才可能变成这样呢?假设上级电缆首端断路器脱扣电流按再大载流量算。

一个电缆分接箱,没有开关,如果上下级电缆不一样大,那对下级小一些的电缆,在分接箱到该电缆末端断路器之间的这段长度来说,是不是就失去断路器保护了,这个有没有什么问题?上下级电缆差多大才可能变成这样呢?假设上级电缆首端断路器脱扣电流按再大载流量算。
免费打赏
gp1122145
2016年08月29日 08:49:31
2楼
既然已经选用电缆分接箱了,是不是就意味着不需要保护了。
所以也就不需要考虑这个问题了。
如果需要保护线路,就用断路器好了,何必用分接箱呢?
回复
wang171468177
2016年08月30日 19:52:58
7楼
回复
沐雨听春风
2016年08月30日 22:59:16
9楼
。。。。。。。。。。。。。。。菜鸟求助
回复
jianzhudianqi
2016年08月31日 07:24:38
10楼
路过!!!!!
回复
药水瓶盖
2016年08月31日 09:29:27
11楼
低压配电设计规范
6.2.5 短路保护电器应装设在回路首端和回路导体载流量减小的地方。当不能设置在回路导体载流量减小的地方时,应采用下列措施:
1 短路保护电器至回路导体载流量减小处的这一段线路长度,不应超过3m;
2 应采取将该段线路的短路危险减至最小的措施;
3 该段线路不应靠近可燃物。
你这种情况属于回路导体载流量减小的地方,短路保护电器至回路导体载流量减小处的这一段线路长度,不应超过3m;
回复
ljn112233
2016年08月31日 10:07:30
12楼
这么多广告。。。
回复
桂夫子
2016年08月31日 11:50:15
14楼
路过!!!!!,想学习一下
回复
北域尘埃
2016年09月01日 10:51:03
15楼
路过!!!!!,想学习一下
回复
cof1472519517046
2016年09月01日 12:24:43
16楼
小白路过,坐等大师
回复
blog_1408414258
2016年09月01日 13:36:59
17楼

关注中。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开