望大师求解,水冷机组运行4个月出现问题
emhly1188
emhly1188 Lv.3
2016年08月27日 16:10:50
来自于制冷技术
只看楼主

一大型商场,空调系统已正常运行4个月,现在出现1:冷却泵烧坏, 吊柜新风机烧坏。厂家过去说是安装问题。试问,如果是安装问题,会是怎么样的问题导致运行这么久才烧坏。求各种原因各种可能安装及产品质量问题分析。谢(烧坏前,冷却泵,及新风吊柜机均做过维保清洗滤网,过滤器。)

一大型商场,空调系统已正常运行4个月,现在出现1:冷却泵烧坏, 吊柜新风机烧坏。厂家过去说是安装问题。试问,如果是安装问题,会是怎么样的问题导致运行这么久才烧坏。求各种原因各种可能安装及产品质量问题分析。谢(烧坏前,冷却泵,及新风吊柜机均做过维保清洗滤网,过滤器。)
荣昌制冷
2016年08月27日 16:48:24
2楼
说得不够具体,冷却泵和风机怎么烧坏?是电机烧坏还是机械部分烧坏?具体哪些部位?如是否轴承烧坏还是电机烧坏了?4个月时间不长,安装问题也是值得考虑的,如安装的标准,规范及质量问题等。负荷配套问题,如冷却泵的流量即扬程是否超负荷?风机风量是否配套等。日常维护保养是否到位?如是否缺油,是否及时换油清洗等等。
回复
xiangfenglg789
2016年08月28日 16:26:50
3楼
像这种半封闭电机烧毁的情况,一般需要检查你的电控柜,接线柱是否牢固,是否有虚接现象。交流接触器触点是否完好,有没有装过流保护器以及逆缺相保护器。另外一种情况,冷却水泵中有空气,泵体气蚀严重导致叶轮卡死或损毁。。。
回复
勇者无疆
2016年08月30日 08:45:40
4楼
将烧坏的东西拆开再判断原因。导致电机烧坏的原因有很多种
回复
keqianggod
2016年08月30日 10:43:13
5楼
安装完没测测冷却泵电流?
回复
emhly1188
2016年08月30日 12:52:59
6楼
荣昌制冷 发表于 2016-8-27 16:48 说得不够具体,冷却泵和风机怎么烧坏?是电机烧坏还是机械部分烧坏?具体哪些部位?如是否轴承烧坏还是电机 …已经检查完成了,水泵是水垢太多堵塞了,造成跳闸。新风机缺项,控制箱未安装缺项保护,烧线圈了。
回复
emhly1188
2016年08月30日 12:53:26
7楼
keqianggod 发表于 2016-8-30 10:43 安装完没测测冷却泵电流?已经检查完成了,水泵是水垢太多堵塞了,造成跳闸。新风机缺项,控制箱未安装缺项保护,烧线圈了。
回复
keqianggod
2016年08月30日 15:28:55
8楼
这个是通病的~国内的安装完毕后没有几家会仔细的清洗系统(这个费工费时,没效益)
今年我就整改过制冷量4000千瓦的一个大楼系统。好多末端管道已经堵死~阀门都关不严~拆顶换的管道~
回复
cos-sin
2017年02月06日 16:55:32
9楼
cad图导到pkpm中后为什么有的节点删不掉啊,建模时提示节点网格距原点太
回复
余老六
2017年03月31日 11:32:24
11楼
怎么不装保护呢
回复
co936201979
2017年04月10日 09:36:54
12楼
烧坏电机有还几个原因造成,比如,电压不稳定 水泵过载 星三角启动不正确 电源缺相 电器接触不好等等吧 和安装有什么关系
回复

相关推荐

APP内打开