基础接地还是管桩接地?
金早早
金早早 Lv.12
2016年08月26日 12:42:20
只看楼主

设计图纸上说 用基础内钢筋作为接地极, 实际中拍照如下,预应力管桩桩头。应该是防雷接地的焊接吧,这属于违反设计要求吗?

设计图纸上说 用基础内钢筋作为接地极, 实际中拍照如下,预应力管桩桩头。应该是防雷接地的焊接吧,这属于违反设计要求吗?

管桩接地?.jpg

新手前来报到
2016年08月26日 16:01:58
2楼
混凝土结构的物体主筋一般不允许焊接,会破坏力学结构。
回复
tianjinshanghai
2016年08月26日 17:48:59
3楼
做的不对,灌芯钢筋笼和承台或者底板钢筋焊接起来就可以了,灌芯的钢筋笼主筋就相当于接地线了。给你看下图集,虽然是过期的,但是可以参考下,你自己也可以找下新的。
回复
qq_1468505300030
2016年08月27日 05:50:13
4楼

混凝土结构的物体主筋一般不允许焊接,会破坏力学结构。
回复
金早早
2016年08月27日 08:58:09
5楼
tianjinshanghai 发表于 2016-8-26 17:48 做的不对,灌芯钢筋笼和承台或者底板钢筋焊接起来就可以了,灌芯的钢筋笼主筋就相当于接地线了。给你看下图 …感谢朋友!很专业! 祝您好人一生平安!
回复
十里平湖霜满天
2016年08月29日 15:46:06
6楼
板凳ok,呵呵
回复
金早早
2016年08月29日 16:18:25
7楼
看了接地平面图,不够详细啊,是否每根桩都要做接地
回复
王校长丶
2016年08月30日 09:04:40
8楼
资料不错 谢谢分享
回复
金早早
2016年08月30日 14:18:23
9楼
今天问了老师傅,说4个角落做形成闭合就可以了,大家别灌水,说点有意义的好吗??
回复
a396673967
2016年08月31日 11:23:37
10楼
资料不错 谢谢分享
回复
金早早
2016年09月01日 08:19:58
11楼
设计图纸上总是不够明确,当地审图不知是干什么的,勘察时候就应该给出土壤电阻率参数大家说是吗
回复

相关推荐