设计图纸上说 用基础内钢筋作为接地极, 实际中拍照如下,预应力管桩桩头。应该是防雷接地的焊接吧,这属于违反设计要求吗?
设计图纸上说 用基础内钢筋作为接地极, 实际中拍照如下,预应力管桩桩头。应该是防雷接地的焊接吧,这属于违反设计要求吗?
2楼
混凝土结构的物体主筋一般不允许焊接,会破坏力学结构。
回复
3楼
做的不对,灌芯钢筋笼和承台或者底板钢筋焊接起来就可以了,灌芯的钢筋笼主筋就相当于接地线了。给你看下图集,虽然是过期的,但是可以参考下,你自己也可以找下新的。
回复
4楼
混凝土结构的物体主筋一般不允许焊接,会破坏力学结构。
回复
5楼
tianjinshanghai 发表于 2016-8-26 17:48 做的不对,灌芯钢筋笼和承台或者底板钢筋焊接起来就可以了,灌芯的钢筋笼主筋就相当于接地线了。给你看下图 …感谢朋友!很专业! 祝您好人一生平安!
回复
6楼
板凳ok,呵呵
回复
7楼
看了接地平面图,不够详细啊,是否每根桩都要做接地
回复
8楼
资料不错 谢谢分享
回复
9楼
今天问了老师傅,说4个角落做形成闭合就可以了,大家别灌水,说点有意义的好吗??
回复
10楼
资料不错 谢谢分享
回复
11楼
设计图纸上总是不够明确,当地审图不知是干什么的,勘察时候就应该给出土壤电阻率参数大家说是吗
回复