各位大侠,求救~~
孤影残月
2016年08月25日 16:57:41
只看楼主

问下:学校有中心配电房,进线是2回10kV,是单母线不分段接线,现在新建一个综合楼,是几个单体组成的,总面积2万多,考虑从中心配电房进1回10kV电源,是否可以满足二级负荷供电的要求?

问下:学校有中心配电房,进线是2回10kV,是单母线不分段接线,现在新建一个综合楼,是几个单体组成的,总面积2万多,考虑从中心配电房进1回10kV电源,是否可以满足二级负荷供电的要求?
免费打赏
zhouhao0903
2016年08月25日 21:58:10
2楼
二级负荷要两个电源哦,明文规定了的。不过这两个电源可以从一个变电站出来
回复
孤影残月
2016年08月26日 10:19:12
3楼
zhouhao0903 发表于 2016-8-25 21:58 二级负荷要两个电源哦,明文规定了的。不过这两个电源可以从一个变电站出来学校已经是2个电源了的,综合楼只是学校里面的一部分,是否可以用一回10kV电源从中心配电房引?
回复
瑞山
2016年08月26日 11:00:27
4楼
你这个情况还是符合符合较小,可以专用架空线供电,问题是学校里面,架空线基本不可能。供电条件还不困难情况下还是按照2回设计,这个情况,我一般会从变配电室引一回,对其中二级负荷设置自备电源。
回复
zhouhao0903
2016年08月29日 16:39:24
5楼
孤影残月 发表于 2016-8-26 10:19 学校已经是2个电源了的,综合楼只是学校里面的一部分,是否可以用一回10kV电源从中心配电房引?自备应急电源,柴油发电机等