西门子液位计怎么安装接线?
大奥00
Lv.2
2016年08月24日 16:14:35
来自于
工业自动化
+
关注
取消关注
只看楼主
求指点:西门子投入式液位计怎么安装?我门这液位计应该是3线式的。接线怎么接呢? 如果在集水坑里装是否用套管,固定怎么固定。
求指点:西门子投入式液位计怎么安装?我门这液位计应该是3线式的。接线怎么接呢?
如果在集水坑里装是否用套管,固定怎么固定。
免费打赏
a396673967
2016年08月25日 10:24:44
2楼
就是放进去吧,不用套管
回复
qq_1493011102787
2017年04月24日 13:28:03
3楼
三线制仪表一般接法是信号端与电源端公用,就是接在一起。具体情况还要以产品说明书为准