北京某5层综合楼给排水施工方案
hect38637
hect38637 Lv.7
2016年08月23日 13:42:34
只看楼主

  一、工程概况  本工程位于北京某经济开发区51街区M112-2地块东北侧为51支路,结构形式为框架现浇结构,局部地下室,设有消防水池和消防供水设备,地上部分有厂房办公楼为一体,厂房为2层,办公楼为3层,建筑面积6682平方米。  二、施工内容及要求  1.采暖工程  本工程热源来自开发区外网蒸汽,蒸汽压力为0.8mpa供给首层热交换间交换设备,交换成95/70cO的热水系统,供给厂区与办公区。管材材质为焊接钢管。供给系统形式采用双管同程式上供上回式,双管系统分别供给厂区与办公楼两个系统,楼顶设有膨胀水箱一台,散热器采用铸铁细四柱散热器落地安装,办公区散热器表面喷乳白色漆,厂房为银粉漆。卫生间散热器采用铝串片散热器,悬挂安装暖气管穿墙做钢套管等长度与墙面平齐,穿过防火墙处固定和密闭措施,穿过楼板套管下面与楼板下面平齐、顶部高出地面2~3公分。卫生间高出地面5公分并封堵严密。

   一、工程概况
  本工程位于北京某经济开发区51街区M112-2地块东北侧为51支路,结构形式为框架现浇结构,局部地下室,设有消防水池和消防供水设备,地上部分有厂房办公楼为一体,厂房为2层,办公楼为3层,建筑面积6682平方米。
   二、施工内容及要求
  1.采暖工程
  本工程热源来自开发区外网蒸汽,蒸汽压力为0.8mpa供给首层热交换间交换设备,交换成95/70cO的热水系统,供给厂区与办公区。管材材质为焊接钢管。  本工程生活用水与生产用水由市政提供一根DN100供水管引至建筑内延墙反到顶板下设置供水干管在分别供给各个供水设备。管材材质为钢塑复合管丝扣连接,穿墙楼板分别设钢套管封堵严密。
  3.排水工程
  本工程排水系统,首层以上污水直接排放至室外,排水管接至建筑为外墙1.5M处并做临时封堵,管材的材质采用机制柔性排水铸铁管,地上部分为W型接口,地下部分为A型接口,地下A型接口有称为柔性螺栓连接,在接口上划好插入深度的标志线,在接口端套入法兰压盖胶圈,胶圈的边缘与标志线平齐在插入承口紧固罗栓。紧固罗栓应对交叉进行逐个紧固使胶圈均匀受力。地下W型接口又称长箍式连接,施工中管材断面与管中心垂直,断口齐整光滑无毛刺和裂缝,在把钢套套上管材,胶圈套至内限环处将胶圈限位环上部分做1800外翻在下面,将要连接的管或件至于其上把翻转皮圈上使两边平齐拧紧钢套上的罗栓,紧固到位。
  4.卫生工程
  本工程卫生洁具均为普通型,卫生洁具的规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证准用证和资质。卫生洁具的外观应规矩、造型周正、表面光滑、美观、无裂纹、边缘光滑、色调一致,卫生器具的配件采用节用型,规格标准、质量可靠、表面光滑、电镀均匀、螺纹清晰、锁母松紧适度、无沙眼裂纹等缺陷。
  5.消防工程
  消防工程为临时高压给水系统,市政引一根DN80管入地下一层消防水池,消防泵房设有两台消火栓加压泵,一用一备,同时设有消防稳压设备一套维持管网压力,屋顶设有9立方米水箱一座提供消防初期用水,各区消防栓箱按钮控制启动消火栓加压泵并向消防控制室报警等配套设施。
   三、施工准备
  1.施工准备
  (1)技术准备:在接到图纸后技术员要认真熟悉图纸,审查图纸明确设计要求,对不明白的及时记录询问设计人员,并准备好相关规范图集为施工顺利进行做好准备
  (2)材料准备:在明确图纸意图后,做好材料统计、订购计划、进场计划,材料计划中要明确产品名称、数量、规格、材质等,要求内容详细,对新材料、新产品要对厂家索要产品安装使用说明及产品合格证检验报告,材料进场要进行材料进场检验和报告,不合格产品严禁用在工程上。
  (3)人员准备:本工程在基础主体施工阶段配合土建工程做好预留套管、孔洞工作,因劳动量小故此阶段施工人员2人、技术人员1人,进行施工,阶段给水、排水、消防、暖气系统均须管道组装,此时配备施工人员8~10人。
  (4)施工设备、机具配备:施工阶段配备电焊机2台、砂轮机1台、套丝机1台、台钻1台、电锤2台、套丝板5个、电焊1套
  2.施工工艺流程
  管道套丝的设置及预留洞的准备→管道安装→管道试验→管道防结露与保温
  管道安装→干管安装→支管安装
  管道安装→排水管道安装→给水管道安装→暖气安装
  3.施工进度
  暖卫给排水工程施工进度,密切配合土建施工进度连续施工不得滞后。
   四、分项工程施工中方法
  1.排水管道安装
  根据图纸并结合实际情况按照预留洞的位置测量尺寸绘制加工草图,按图下料,排水采用柔性铸铁管,分A型和W型两种接口方式。A型连接方法:在插口上划好插入深度标准线,插入端进而承口的长度应小于承口的深度,根据管道涨缩的补偿原则在承插口外要留出5~10mm的补偿量,在插口端套入法兰压盖,再套入胶圈,胶圈的边缘与插口上的插入深度标志线齐平,将插口插入法兰插口内,为了保证胶圈在承口内深度相同,在推进过程中,尽量保证插入管的轴线与承口轴线在同一轴线上,从上至下放入罗栓,紧固罗栓时应对叉进行逐个逐次渐渐均匀紧固,使胶圈受力均匀,W型接口根据需要长度,用砂轮切割机断开,断面与管中心垂直,偏差不大于2mm断面齐整光滑、无毛刺裂缝,用工具松开卡箍罗栓取出胶圈将钢套先套入要连接的管或件上,把胶圈套入端口上至胶圈内限环处,将限位环上面胶圈做180°外翻至下面,将连接的管或件至于其上,把翻转下来的胶圈再复位,使两个连接管或件的端口都紧贴胶圈套管内限位环,将不锈钢套拉回橡胶圈上,使两边平整对好,拧紧节套上的罗栓使紧箍带紧固到位即可,防止紧力过大罗栓打滑。
  2.给水管安装
  本工程冷水采用钢塑复合管丝扣连接,丝扣应清洁规整、无断丝或缺丝,连接牢固。管螺纹根部有外露螺纹2~3扣并清除麻头、做防腐处理工程完工做打压试验合格后在管道冲洗。和管道的保温防结露措施,管件采用喷塑镀锌件。
  3.暖气工程
  本工程采用焊接钢管DN32以上为焊接,方法:把管材就位找正对准管口使预留口方向准确,找直后用点焊固定、校正、调直后施焊焊完后保证管道正直,DN32以下为丝扣连接丝扣应清洁规整无断丝或缺丝,连接牢固并留有2~3扣,接口外无外露麻丝等缺陷工程完后做打压试验,试验合格后做冲洗保温。
   五、质量保证体系
  1.建立健全质量管理体系
  技术人员要提前做好技术交底工做,技术交底要有针对性,内容详细清晰明了,书面交底签字齐全,对可能出现的质量通病提出预防措施,并组织质量控制小组落实三检制,并做好相应记录
  2.做好材料、设备检查
  根据北京市建设委员会规定,加强现场材料检查产品必须具有产品合格证、准用证、生产资质,完善进场材料、设备进场的检验、报验制度,是否环保性能。
   六、安全文明施工
  1.遵守工地制定的各项制度
  2.施工人员在施工中必须把安全施工放在首位,加强自己的安全意识,对施工机械、工程材料了解其性能
  3.进入施工现场必须佩带安全帽,禁止穿拖鞋、打架斗殴、赤背等不文明行为
  4.施工人员在施工中,应注意节约材料,严禁浪费,在安装时应对其半成品做好工作,不要为了自己方便损坏他人劳动成果,要做到活完料净脚下清。

相关推荐

APP内打开