开利30HXC400A蒸发器铜管怎么换
qq_1471872802987
2016年08月22日 21:35:35
来自于制冷技术
只看楼主

开利双系统有个系统漏了,可以换管吗,

开利双系统有个系统漏了,可以换管吗,
荣昌制冷
2016年08月23日 05:32:07
2楼
当然可以换管,或者根据具体情况补焊也是可行的。
回复
keqianggod
2016年08月30日 16:06:42
3楼
荣昌制冷 发表于 2016-8-23 05:32 当然可以换管,或者根据具体情况补焊也是可行的。这个补焊过一次~失败了~焊接导致相邻的管泄露。能教教我吗师傅
回复
zllkm
2016年09月04日 17:34:04
4楼
直接堵住少1-2根没问题。
回复
del4410
2016年09月06日 09:45:10
5楼
两头封住,比较简单
回复
ephone
2016年09月16日 00:02:39
6楼
keqianggod 发表于 2016-8-30 16:06 这个补焊过一次~失败了~焊接导致相邻的管泄露。能教教我吗师傅不能焊接的,加热直接指导旁边相邻的管路泄露,通常一两根管的话在端头封堵就可以了。
回复
和顺制冷
2016年09月17日 14:22:14
7楼
ephone 发表于 2016-9-16 00:02 不能焊接的,加热直接指导旁边相邻的管路泄露,通常一两根管的话在端头封堵就可以了。拔管-抽管-换管
回复
xfmissy
2016年09月22日 11:20:54
8楼
用丝攻,攻螺纹,然后堵内方的堵头,打点厌氧胶
回复
懂点点电
2016年09月22日 14:10:05
9楼
如果漏的少,直接堵上就可以了,但是绝对不能动焊,这是常识,那会把周围其他的管都弄漏
回复
小花81260669
2016年09月23日 20:05:28
10楼
荣昌制冷 发表于 2016-8-23 05:32 当然可以换管,或者根据具体情况补焊也是可行的。荣老师焊的是螺旋盘管,你这个壳管式换热器得两头堵。56139095613910
回复
小花81260669
2016年09月23日 20:10:50
11楼
不过被你焊漏了太多的话,想换管,请用我研发的花式铜管专用钻头
详细帖子 http://bbs.co188.com/thread-9275963-1-1.html

IMG_8895.JPG
回复

相关推荐

APP内打开