新手10kV PT柜的一点疑问,望解答!
jyre
jyre Lv.3
2016年08月22日 10:33:30
只看楼主

我公司有一10kV PT柜,其内部元件有,3只容量为 3000VA的PT,是星型接法;3只避雷器,无其他一次元件。这里有个疑问:10kV不接地系统与中心性点接地的PT 高压绕组的相连,是否有“铁磁谐振”的隐患?我查到的隐患就是这个,常见的解决办法是,中心点接地处加装非线性阻尼电阻,如果有必要加装,那么如何选型呢?谢谢!

我公司有一10kV PT柜,其内部元件有,3只容量为 3000VA的PT,是星型接法;3只避雷器,无其他一次元件。这里有个疑问:10kV不接地系统与中心性点接地的PT 高压绕组的相连,是否有“铁磁谐振”的隐患?我查到的隐患就是这个,常见的解决办法是,中心点接地处加装非线性阻尼电阻,如果有必要加装,那么如何选型呢?

谢谢!
免费打赏
wang171468177
2016年08月23日 20:37:23
2楼
期待高手解答学习学习
回复
jianzhudianqic
2016年08月24日 05:39:43
3楼

期待高手解答学习学习
回复
yl1362760783
2016年08月24日 22:52:49
4楼
我不是做设备的,是做电力设计的,在我遇到的工程当中,见的大部分PT高压侧中性点都是经过一个消谐器再接地的。