求助挑梁挑出1.5米的承重问题
soubudao
soubudao Lv.2
2016年08月21日 07:14:43
只看楼主

求助个问题,我自建房,挑梁挑出1.5 米。配筋是上面3 根20 ,下面两根16 的。梁高400 ,宽240 。总共4 根挑梁,分别跨度 3.6 米 4.8 米 3.6 米(中到中)。看方梁高400 ,宽200 。 板厚12 除去自重,还能承多大的重啊 想在上面砌那种泡沫砖。 当时想的是地梁才用的3 根20 的钢筋。挑用3 根20 的不会有问题。就没想太多,现在担心了。施工的时候,模板往下塌了一些,有

求助个问题,我自建房,挑梁挑出1.5 米。配筋是上面3 20 ,下面两根16 的。梁高400 ,宽240 。总共4 根挑梁,分别跨度 3.6 4.8 3.6 米(中到中)。看方梁高400 ,宽200
板厚12

除去自重,还能承多大的重啊
想在上面砌那种泡沫砖。


当时想的是地梁才用的3 20 的钢筋。挑用3 20 的不会有问题。就没想太多,现在担心了。施工的时候,模板往下塌了一些,有10 公分的样子。
有一边因为塌了,产生了1 毫米的样子的缝。我用水泥补了一下。

免费打赏
xiaoyixiaoyixiaoyi
2016年08月21日 09:03:36
2楼
模板塌陷的那边拆了重新做 有条件的话 三根20差不多可以了 如果你混凝土强度达标的话 一般不会有啥大问题
回复
soubudao
2016年08月21日 10:05:37
3楼
xiaoyixiaoyixiaoyi 发表于 2016-8-21 09:03 模板塌陷的那边拆了重新做 有条件的话 三根20差不多可以了 如果你混凝土强度达标的话 一般不会有啥大问 …混凝土用的商混C30的,应该不会差。当初真该用22的铁。木工太不负责,自己又不太懂,要不然模板至少不会塌。当时发现的时候都吓着了,差点跨下去。现在很担心啊,这个地方不砌砖又不行砌砖又担心承受不了成鸡肋了兄台可否帮计算一下还能承多少重我就算用泡沫砖砌墙,但是泡沫砖发了水也还是有点重的吧,再加上一上层的模板直接承在这上面,下一层的混凝土没凝固以前,重量也是在这上面
回复
soubudao
2016年08月22日 10:45:42
4楼
顶上去————————————————————————————————————————
回复
x1xqq
2016年08月22日 11:10:48
5楼
按梁大小配筋情况,上面砌砖墙是无问题的。现在的问题是施工有问题,模板是在何时下塌的?弄不好开裂处是通缝,梁的抗剪能力有问题了,不管上面砌不砌墙,应请个老师傅看一看。
回复
lbjqm
2016年08月22日 11:36:46
6楼
配筋来看没什么问题,上面打砖墙可以的,就是你那个模板掉了出现裂缝不知道到底什么情况,可能会有点问题
回复
soubudao
2016年08月22日 11:42:30
7楼
x1xqq 发表于 2016-8-22 11:10 按梁大小配筋情况,上面砌砖墙是无问题的。现在的问题是施工有问题,模板是在何时下塌的?弄不好开裂处是通 …缝只有中间左边那根梁往左边的板有,通缝倒不会,只是面上的,因为当时混凝土干得很快,要不然还没发现塌下去了。现在我有想法把那20公分宽的看方梁打掉,这样能减少2吨半的重量
回复
蔡昌辉
2016年08月22日 14:13:00
8楼
如果混凝土质量有保证,3跟20还是问题不大的,还有支撑要注意。
回复
soubudao
2016年08月22日 15:59:35
9楼
蔡昌辉 发表于 2016-8-22 14:13 如果混凝土质量有保证,3跟20还是问题不大的,还有支撑要注意。:handshake
回复
soubudao
2016年08月22日 15:59:55
10楼
lbjqm 发表于 2016-8-22 11:36 配筋来看没什么问题,上面打砖墙可以的,就是你那个模板掉了出现裂缝不知道到底什么情况,可能会有点问题:handshake
回复
lingyuan520
2016年08月22日 21:25:03
11楼
现在挑梁上面已经砌墙了? 如果只是承担挑梁上的墙体,这样配筋是完全没有问题的。不过你这拆模就下榻10公分,这也太吓人了嘛,建议最好附上现在现场的照片。
回复

相关推荐