消火栓系统泵的流量是40L/s,高层住宅着火,开启4个消火栓,单个消火栓流量是多少
m1234567he
m1234567he Lv.2
2016年08月20日 19:56:38
只看楼主

消火栓系统泵的流量是40L/s,高层住宅着火,开启4个消火栓,单个消火栓流量是多少

消火栓系统泵的流量是40L/s,高层住宅着火,开启4个消火栓,单个消火栓流量是多少
免费打赏
z37811
2016年08月21日 08:31:38
2楼
查 消防防火规范 啊 那什么应该有 楼主可以先看看
回复
给排水设计佬
2016年08月21日 22:57:57
3楼
如果按5L/S一个消火栓出水的算法就20L/S(实际可能不止5L/S),泵可以提供40L/S有什么问题?
回复
青春年少
2016年08月22日 12:59:14
4楼
规范一般都是按5L/S一个消火栓出水,对于流量分配可以根据给水排水设计手册.第02册.建筑给水排水p100-101表2-30,按照最不利点消防竖管和消火栓的流量分配要求
回复
lyz230103
2016年08月22日 16:58:41
5楼
哪里规定用四个消火栓。如果设计流量40L/S,应该是8个消火栓
回复
爱吃土豆丝呀
2016年08月24日 17:16:49
6楼
单纯住宅的话按规范消火栓流量是20L/s,你取的40L是因为设计时是按建筑总体考虑,公建取40,实际上住宅只需要20。
回复