诸位,有几个疑问请大神解答:1、现有一台2.2吨的设备准备放在2楼,长宽分别为1.4米、2.0米,四角各有一个直径10公分的地脚,楼板的设计承重是1吨/平米,设备运行无振动,能放吗?2、楼板的承重极限到底怎么计算,到底是设备重量除以设备底面积还是有其他的计算方法?3、四只地脚处会不会对楼板造成损伤,如果有,为什么一个成人单脚尖着地不能把楼板压坏,如果没有,单计算出来的数值已经显著大于楼板设计承重。

诸位,有几个疑问请大神解答:
1、现有一台2.2吨的设备准备放在2楼,长宽分别为1.4米、2.0米,四角各有一个直径10公分的地脚,楼板的设计承重是1吨/平米,设备运行无振动,能放吗?
2、楼板的承重极限到底怎么计算,到底是设备重量除以设备底面积还是有其他的计算方法?
3、四只地脚处会不会对楼板造成损伤,如果有,为什么一个成人单脚尖着地不能把楼板压坏,如果没有,单计算出来的数值已经显著大于楼板设计承重。
附:厂房尺寸20米*24米,中间有两根一米长宽的立柱,立柱相距8米左右,横梁长20米(立柱处架在立柱上),相互间距2.6米左右。
其实已经将设备放上了,但是很不放心,请各位大神解答,不胜感激。
免费打赏
co1471660848482
2016年08月20日 12:45:37
2楼
有大神出来解答下一下吗,多谢
回复
kengjindhef
2016年08月21日 16:32:46
3楼
很快就要完事了,忍耐下。
回复
谢好
2016年08月21日 20:38:47
4楼
非常感谢,谢谢分享
回复
lzzy103402
2016年08月22日 17:46:31
5楼
1、如果楼板是设计一吨的话,整体承重是没问题的;设备只要运转多少都会有振动,不过,工业厂房,而且设计荷载是一吨,估计是考虑过放设备的了,而且这个设备也不大。
2、设备的脚只有直径10公分,建议在每个脚上放一块钢垫板,不要脚直接落在楼面上,避免局部混凝土被受压过大;
3、单脚压混凝土大于楼面承重设计值,这个不是这样算的。并不是说每平米内承重1吨,然后荷载超过分配到每个脚尖大小的位置的重量楼板就会承受不了,是整个一平方米内的重量超过一吨楼板才会承受不了,你单脚尖站立只是脚尖部位混凝土受压大而已,还不足以压坏混凝土。