如何设置六个装置进水量相同?
haigui2018
haigui2018 Lv.2
2016年08月19日 23:05:36
来自于水处理
只看楼主

见图,两个提升同时供水给六个装置,现在想控制每个装置的进水量一致,请问各位有什么好的建议。谢谢

见图,两个提升同时供水给六个装置,现在想控制每个装置的进水量一致,请问各位有什么好的建议。谢谢
115884853831741205.jpg

115884853831741205.jpg

免费打赏
人刂中年
2016年08月20日 12:56:21
2楼
不是有阀门吗,调节开度应该能实现
回复
周工118
2016年08月21日 11:34:33
3楼
加个计量阀
回复
zhangyi1no
2016年08月22日 15:57:58
4楼
调节阀门 看流量计不可以吗?
回复
面包
2016年08月22日 20:06:19
5楼
改为几台计量泵,定量泵送,应该可以,现在这种潜污泵没法精确控制流量的,阀门开度调完了,下一次也还不是一定就行的。
回复
隐露
2016年08月23日 07:46:42
6楼
看流量计调阀门把
回复
曝气软管之父
2016年08月23日 09:07:16
7楼
要6个装置进水相同,其实很简单。
具体做法;
1、在6个装置的合适位置的上部,做一个比6个装置高500的架子。
2、架子上搁置一个敞口圆柱形容器,水先进这个容器。
3、容器的周边分布6根一样长度,向下的出水管。
4、在6根一样长度的出水管上接90度弯头,分接6根一样长的水平管子到6个装置(6根水平管必须一样长,靠的近的装置水平管太长的话,就水平弯一下)。
5、对架子上的容器而言,向下出水的压力(势能)是一样的。原理是‘压力容器内,压力处处相等’。
6、在相同高度,相同管径,相同长度出水管,得到的压力(势能)是一样的,出水也是一样的。
7、假如出水管的长度不一样,就会在出水向下时,管的内部会产生虹吸现象,管的长度不一样,虹吸的力道也不一样。
8、所以要求出水管必须一样长,就是为了防止,产生不一样的虹吸现象。
9、基本原理是;出水管的上部给的是压力(势能),出水管的下部产生的是虹吸。只要注意这两点,就可以做到6个装置进水相等。
回复
曝气软管之父
2016年08月23日 09:42:54
8楼
老林我的回复:
要6个装置进水相同,其实很简单,采用物理原理即可达到。
具体做法;
9、基本原理是;出水管的上部给的是向下的压力(势能),出水管的下部产生的是虹吸(负压),还有架子上容器,始终是有水的。只要注意这3点,就可以做到6个装置进水相等。
回复
mfj8303
2016年08月24日 11:31:51
9楼
回复
环保小k
2016年08月24日 13:12:52
10楼
曝气软管之父 发表于 2016-8-23 09:07 要6个装置进水相同,其实很简单。具体做法;1、在6个装置的合适位置的上部,做一个比6个装置高500的架子 …老司机的做法就是配水均匀布水的方式
回复
环保小k
2016年08月24日 13:15:53
11楼
泵入配水渠(管),然后阀门控制,完全可以想怎么均匀就怎么均匀布水,直接做一个配水系统撒,再配合阀门就完全可以做到均匀布水了。
回复

相关推荐

APP内打开