在做管道压力试验的时候,设计未给出工作压力值,请问如何确定工作压力的大小?
co1471516811004
2016年08月18日 18:59:35
只看楼主

在做管道压力试验的时候,设计未给出工作压力值,请问如何确定工作压力的大小?

在做管道压力试验的时候,设计未给出工作压力值,请问如何确定工作压力的大小?
免费打赏
prelive
2016年08月19日 12:43:38
2楼
你那个是什么管材以及是消防的管道还是普通的给水管啊,查一查都能知道工作压力啊
不锈钢管是1.6Mpa,普铜镀锌钢管1.0Mpa,加厚的是1.6Mpa,
PPR管分等级的
S5系列的,压力1.0Mpa
S4系列的,压力1.25Mpa
S3.2系列的,压力1.6Mpa
S2.5系列的,压力2.0Mpa




不知道它的工作压力,一般可以自己找资料或者问厂家啊,你说的如何确定工作压力大小,也不太可能自己做实验来确定啦
回复
lichangan1000
2016年08月19日 13:51:33
3楼
查水泵样本,流量对应的那个扬程。
回复
qq_1469519570176
2016年08月19日 14:24:47
4楼
不错的资料,谢谢楼主
回复
co1471516811004
2016年08月19日 15:38:28
5楼
prelive 发表于 2016-8-19 12:43 你那个是什么管材以及是消防的管道还是普通的给水管啊,查一查都能知道工作压力啊不锈钢管是1.6Mpa,普铜 …管材为球墨铸铁管。跟管径的大小有关么?
回复
prelive
2016年08月19日 16:56:19
6楼
冷酷无情 发表于 2016-8-19 15:38 管材为球墨铸铁管。跟管径的大小有关么?建材类产品都有生产执行标准,生产过程及规格都是有规定的,管材的工作压力是根据管材的用途及其他因素规定了标准,不同用途管材,其压力级别是不同的。 设置有些不同厂家生产的产品也不一样标准壁厚分别为K8 级、K9 级、K10 级和K12 级,分别承受压力等级。刚刚在网上找到的是这个:公称直径DN(mm) 水压试验压力(MPa) 80≤DN≤300 5 700≤DN≤1000 4 1100≤DN≤2000 3.2 K8的管我看到都写1.6Mpa 也没标注管径啥的 对这个我也没做过 只能网上查了 我们用的都是不锈钢管和PPR管 :lol 管径都是固定在DN15-DN50这样 你去问问厂家嘛 打电话确认下比较好啊 有合格证的肯定要给出工作压力的
回复
prelive
2016年08月19日 17:09:56
7楼
找到这个了 QQ图片20160818170846.png
回复

相关推荐

APP内打开